Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Как получить реальное время?

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Как получить реальное время?

    Т.е. время которое тикает в ПЛК150-220.У.L

    Как к нему обращаться?

  2. #2

    По умолчанию

    Библиотека SysLibTime
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Пользуюсь SysLibTime. Функция работала некоторое время. В определённый момент после добавления Owen Master часы перестали "ходить". Уже убрал из проекта всё, включая функцию опроса времени, в PLC Browser GetTime выдаёт нули. SetTime, SetDate проходит, а часы не идут и не устанавливаются . Прошивка 2.00.9 ПЛК150УМ

  4. #4

    По умолчанию

    скорее всего у вас где-то в проекте есть запись времени. если вы хотите считать время, то необходимо посылать в функцию структуру со всеми нулевыми полями, иначе будет запись времени.

  5. #5

    По умолчанию сбой часов

    Я создал чистый проект, программа из ;.
    Загрузил в контроллер, устанавливаю время в PLC Browser SetTime 09:00:00, GetTime возвращает 0:0:0.
    Пишу пример GetTimeEx с предварительным обнулением структуры времени типа SysTime64 и SystemDateTime . В результате структура SysTime64 возвращает время с момента запуска контроллера и цифры бегут, а структура SystemDateTime возвращает нули, при этом GetTime возвращает 0:0:0.

  6. #6

    По умолчанию

    контроллер при загрузке пищит?

  7. #7

    По умолчанию

    не пищит......................

  8. #8

    По умолчанию

    значит нет связи между средней и верхней платой. посмотрите, правильно ли соединены две платы. разъем не расчитан на множество сборок/разборок.

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо, передёрнул платы, часы заработали.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •