Тема: Подключение модулей МХ110 к СПК107 через RS-485

  1. #1

    По умолчанию Подключение модулей МХ110 к СПК107 через RS-485

    Добрый день! Столкнулся с проблемой определения модулей ввода вывода : МК110-224.8Д.4Р и МВ110-224.8А к СПК107[М01]
    Версия прошивки:1.0.1229.1031
    Версия конфигуратора: 3.5.11.5004
    Подключаюсь через адаптер СПКХХ, при онлайн соединении через Ethernet горят красные и оранжевые труеугольники поочередно в ветке устройств,также в параметрах модуля высвечивается флаг ошибки опроса модуля. Через конфигуратор Owen и МХ110 не получается установить связь с устройством посредством подключения через преобразователь usb -rs485 напрямую к пк, пробовал менять и скорость и настройки соединения, результата нет. Вопрос 1: можно ли сбросить настройки модулей ввода вывода до заводских? Вопрос 2: Как изменить настройки COM порта в конфигураторе спк107, соответствующего меню настроек я не нашел, только сетевые настройки, пароли.
    Изображения Изображения

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Сначала подключиться конфигуратором ( можно и со сбросом на заводские) и проверить настройки блоков. Адреса блоков сделать разные. И только потом подключаться из СПК забив эти настройки.
    Советую сразу вернуть везде, настройки по умолчанию 8N1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2023 в 12:54.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю за помощь, зашел в РЭ по модулю и сделал сброс заводских настроек по перемычке, подключился через преобразователь usb-rs485 к пк и в конфигураторе сразу отобразился модуль

  5. #5

    По умолчанию

    В конфигураторе модуль с дискретными входами и выходами отображается, не получается изменить сетевые параметры, скорость адрес и тд, и в проекте также не удается установить соединение между спк и модулем, также красные треугольник
    Изображения Изображения

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sammbl Посмотреть сообщение
    В конфигураторе модуль с дискретными входами и выходами отображается, не получается изменить сетевые параметры, скорость адрес и тд, и в проекте также не удается установить соединение между спк и модулем, также красные треугольник
    После подключения конфигуратором - вы перезагружали модуль по питанию перед его подключением к СПК?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    После подключения конфигуратором - вы перезагружали модуль по питанию перед его подключением к СПК?
    Да, несколько раз перезагружал

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sammbl Посмотреть сообщение
    В конфигураторе модуль с дискретными входами и выходами отображается, не получается изменить сетевые параметры, скорость адрес и тд, и в проекте также не удается установить соединение между спк и модулем, также красные треугольник
    Модуль МК110-224.8Д.4Р, если он новый H/W v2.0 (2022-23 годов), надо программировать в новом конфигураторе.
    https://owen.ru/product/moduli_diskr...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.12.2023 в 14:28.

Похожие темы

  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 14:54
  2. Опрос модулей Мх110 по RS485
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:38
  3. Мапинг переменных из модулей МХ110 в СПК107
    от Serhioromano в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 13:26
  4. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 16:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •