  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Какой нафик 71, адреса с 0, написал же. Первые 2 байта в слейве -адрес 0 в панели.
    С адресами понял, а с указанием на область, какой выбирать? В абсолютной же нужно ещё указать область, IB и тд.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    С адресами понял, а с указанием на область, какой выбирать? В абсолютной же нужно ещё указать область, IB и тд.
    3х0 чтение 0 адреса, 4х0, чтение и запись 0 адреса и далее.
    Никаких IB не надо

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    3х0 чтение 0 адреса, 4х0, чтение и запись 0 адреса и далее.
    Никаких IB не надо
    Тогда это получается связь плк и панели просто по модбас рту, так реализовать я понимаю как. А вопрос стоит как реализовать посредством драйвера codesys v2 absolute adressing(с картой регистров как в плк), который добавляется там же где и связь модбас рту.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    С адресами понял, а с указанием на область, какой выбирать? В абсолютной же нужно ещё указать область, IB и тд.
    Не уверен, что на 110 вообще такое сработает. А зачем именно такой способ - спортивный интерес?
    Не знаю, нашли вы это или нет - но выложу на всякий случай руководство по символьной адресации.

    А по абсолютной адресации файл вообще пустой
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось 1exan; 28.11.2023 в 19:21.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Не уверен, что на 110 вообще такое сработает. А зачем именно такой способ - спортивный интерес?
    Вообще - да😄 Никогда именно так это не реализовывал с Овеном , и стало интересно, делал ли так кто-то уже или нет. С сименсом только так и делаю, очень удобно. Просто, возможно этот драйвер используется для каких либо других устройств, и с плк 110 действительно это не прокатит ...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР200 + панель Weintek
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 05:05
  2. ПЛК 210 - 03 и WEINTEK панель MT8102iE
    от TFear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2023, 12:33
  3. Modbus Master OPC + панель Weintek
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:31
  4. Панель оператора WEINTEK+ТРМ148
    от sialiv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 12:28
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •