Тема: Система приточной вентиляции на ПР200

  1. #1

    По умолчанию Система приточной вентиляции на ПР200

    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Прошу мочь у кого есть время, дали задачу сделать систему вентиляции приточной на ПР200, до этого систем вентиляции не делал, есть схемы,, задание, прошу помочь в разработке алгоритма, подскажите как правильно должен работать алгоритм на основании схем. Схемы в приложении. Заранее большое спасибо за помощь и Ваши советы.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось K.K.; 28.11.2023 в 12:56.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    3мя ОЗК клапанами
    проектировщику неуд.... не помню с какого года (изучайте СП6 и какие там еще), но вентиляция не имеет права управлять ОЗК клапанами от слова совсем... Только от пожарной системы.

    г.ы. Приточка без Вытяжки - деньги на ветер
    есть управление клапаном рециркуляции, это что такое ?
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2023 в 12:45.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    проектировщику неуд.... не помню с какого года (изучайте СП6 и какие там еще), но вентиляция не имеет права управлять ОЗК клапанами от слова совсем... Только от пожарной системы.

    г.ы. Приточка без Вытяжки - деньги на ветер
    есть управление клапаном рециркуляции, это что такое ?
    еще скинул доки, там пояснение, только нашли))) не у меня кусок программы, а так вытяжка есть
    в приложении докину сейчас

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Забавно П1.2 это (В)Пытяжка из ИТП и (П)Вриточка для тех помещений ?

    не важно на ТЗ, управление ОЗК от системы вентиляции должен был рубануть любой пожарник.

    И еще один казус. Противопожарный клапан правильно будет "Нормально Открытый"

    у этих редисок не так как в электрике, "Нормально Открытый" ППК это когда на нем подано питание и он открыт, при снятии питания закрывается под действием пружины., а не когда на нем нет питания и он открыт.
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2023 в 13:17.

  5. #5

    По умолчанию

    Странно подключён в1-к3 к пр'ке, через реле к9, которое является схемой "или" для 3х клапанов.

    По идее реле к5 надо подключить напрямую к доп. контакту к10, и тогда к управлению ОЗК вопросы отпадут.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.11.2023 в 13:19.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    По-моему, вам лучше сюда обратиться https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14180

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    МихаилГл с чего такой вывод про "ИЛИ"? концевики клапанов вместе никогда не замкнуты, они просто так отображаются на схемах.
    Да, поддерживаю Dimensy, а еще лучше на профильный форум, а тут больше по программе для ПР. там нюансы есть в вентиляшках, а тут еще и с рециркуляцией прилипилось...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    МихаилГл с чего такой вывод про "ИЛИ"? концевики клапанов вместе никогда не замкнуты, они просто так отображаются на схемах.
    Да, поддерживаю Dimensy, а еще лучше на профильный форум, а тут больше по программе для ПР. там нюансы есть в вентиляшках, а тут еще и с рециркуляцией прилипилось...
    Я про это "или":
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.11.2023 в 13:28.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    МихаилГл скорее ошибка в схеме, на DI ПР по идее должно приходить K6, K7, K8 так же для индикации как и на реле K9.

    То есть сработка любого из ОЗК приводит к чему-то.

    К схеме еще есть нарекания, лично у меня. П1.1 и П1.2 непонятка с SA1 и SA2 это типа одну половину можно включить в Авто, а вторую оставить в Ручн и даже не включить ?

    з.ы. когда прилетает задача, не стоит торопиться ее выполнять. В первую очередь как писал выше - на каком основании управление ОЗК отдано просто вентиляции, что за ОЗК на самом деле?

    Ну или это просто управляемые заслонки вентиляции, то с какого перепуга их обозвали тут ОЗК ?

    К9 контакты не на месте. 19, 20 - это датчик температуры, 21 это сигнал Пуск а должно быть видимо 23 и 24 NO контакт К9 - типа сигнал в пожарку о сработке ОЗК. Так что тут все же ОЗК, но им тут не место по последним редакциям СП
    Последний раз редактировалось melky; 28.11.2023 в 13:50.

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.09.2022, 20:12
  2. Управление эл. калорифером приточной вентиляции
    от ALpm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 01:36
  3. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •