Здравствуйте, вот ещё вылезла такая не приятность с ТРМ:
Имеется контроллер ТРМ1032М.11.30, последняя версия ПО 1.4.2, установлен отопительный график -35 90, -15 73, 0 58, +20 41. При подключении ко входу датчика наружного воздуха с фактической температурой +20 контроллер принимает значение уставки 58 как установлено значение при 0 градусов наружного воздуха, контролер не видит 4-ю точку. Установлено несколько контроллеров на разных объектах и везде одинаково - при повышении температуры наружного воздуха выше нуля градусов контроллер принимает значение уставки только для 3й точки (0 58) и не видит 4-ю точку (+20 41).