Тема: Набор комплектующих для установки тахометра типа ТХ01 на судовом дизеле

  1. #11

    По умолчанию

    Еще один вопрос образовался при выборе датчика:
    Какая частота переключения датчика будет достаточна для работы с тахометром. В районе 700 -1500 об/мин? Один оборот = одному импульсу (одна метка на валу).

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мизаил Посмотреть сообщение
    Учитывая недосказанность руководства тахометра ТХ01-RS
    Рисунок 5.4 – Подключение дискретных датчиков с p-n-p-выходом: 2) при работе датчика от внутреннего источника питания.

    Прошу подтвердить правильно ли я понимаю подключение датчика с p-n-p-выходом:
    плюсовой провод от датчика подключаю на клем.11 ,
    минусовой на общий 14 ,
    сигнальный на 12 .
    Вложение 72018
    Чуяло мое сердце подвох. Вот правильная схема от техподдержки:Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PNP_TX01.jpg 
Просмотров:	27 
Размер:	123.7 Кб 
ID:	72201

  3. #13

    По умолчанию

    ТХ-01 вполне рабочий но бюджетный прибор. Я установил около 10 штук на суда флота рыбной промышленности. Как на ГД так и на гребные валы. Хорошо работают при скважности равной 2 (Шестерня) во всех остальных случаях надо настраивать фильтр . Длинна кабеля к датчику не критична ведь по ней идут прямоугольные импульсы. Было и 40 метров. Для передачи сигнала на дистанцию можно использовать выход 4-20 и все что угодно в качестве индикатора (ТРМ-1 и т.п.).Был вариант с ТРМ-136 с дискретных выходов снимал сигналы для управления разгоном Главного двигателя. Частота срабатывания датчика должна быть больше фактической частоты снимаемой с шестерни.

  4. #14

    По умолчанию

    Катович , благодарю.
    А как на счет электро магнитной устойчивости индуктивных датчиков к электро полям из вашего опыта. 1. К полю генератора постоянного тока 2. К переменному полю в непосредственной близости?

    Насколько мне удалось нарыть имфы то индуктивные датчики имеют достаточную устойчивость....

  5. #15

    По умолчанию

    Проблем не возникало...датчик стоял в 300 мм от генератора переменного тока мощностью 1040 кВт...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Набор воды "нужной" температуры и объема в емкость
    от Евгений Бондарев в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 09:06
  2. Помощь в подборе комплектующих АСУ теплицы
    от Dmitriysokol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 11:34
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 00:10
  4. Совместимость комплектующих и ТРМ10
    от iz54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 18:14
  5. Набор параметров
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 10:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •