Тема: Нужен совет по использованию ТРМ12.У2 в паровой системе

  1. #1

    По умолчанию Нужен совет по использованию ТРМ12.У2 в паровой системе

    Доброго дня! Хотим использовать ПИД регулятор ТРМ12.У2 в системе нагрева паром сушильных плит. Задача поддерживать заданную температуру в диапазоне 110-150 С сушильных плит нагреваемых паром с начальной температурой 160-180 С. Температура регулируется за счет уменьшения(изменения) давления пара с помощью Клапана регулировки с электроприводом с возможностью обратной связи положения заслонки.Возникают вопросы: Какой тип выхода ТРМ12У2 лучше использовать? Правильно ли мы понимаем что при использовании выхода 4-20мА электропривод будет выставлять положение заслонки в зависимости от величины сигнала выхода (будет работать более плавно нежели, чем в режиме реле или оптопары, которые подают сигнал увеличения - уменьшения). Производитель электропривода предлагает нам вариант 4-20мА управление и 4-20мА обратная связь. И нужен совет какие датчики температуры лучше использовать в данном диапазоне температур. Точность нужна не большая +- 2-3 С, важнее стабильность измерения температуры. На сегодня используем Pt100 - переодически приходится их юстировать по контрольным приборам - хотелось бы стабильности хотяб на 1 год. И еще, мы имеем очень массивные чугунные плиты с очень большой инерционостью изменения температуры, где вы порекомендуете установить датчик температуры для более правильной работы ПИД - непосредственно на плите или на подводящей трубе к этой плите.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, для регулирования Вам в принципе подойдет ТРМ12.
    1. Если Вам предлагают управляющие сигналы 4-20мА, то можете взять его, это более плавное управление. ТРМ12 сможет реализовать данную структуру регулирования.
    2. Датчики ТРМ12 воспринимает в большом спектре НСХ. Тут необходимо смотреть на тех. условия эксплуатации и монтажа. РТ100 и РТ1000 вполне подходят под вашу задачу. Так же можно рассмотреть и датчики с 4-20мА по желанию.
    3. Если Вам необходимо контролировать температуру плиты , то датчик лучше устанавливать непосредственно на плите. Кабель от датчика желательно не помещать в область высоких температур.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, ТМ12 У2 показался более совершенный прибором поэтому решили остановиться на нем

Похожие темы

  1. Нужен совет
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 20:45
  2. нужен совет
    от Света Т. в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:23
  3. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 16:31
  4. нужен совет!
    от japanN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 09:11
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •