    Цитата Сообщение от SvirD Посмотреть сообщение
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256,
    так адреса нужны совсем другие. регистр сетевой переменной и адрес прибора, обычно 16.
    И панель обычно - мастер, а ПР слейв.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 200.jpg (57.2 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg 307.jpg (45.1 Кб, Просмотров: 22)

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    так адреса нужны совсем другие. регистр сетевой переменной и адрес прибора, обычно 16.
    И панель обычно - мастер, а ПР слейв.
    Нет, если панель как слэйв, то правильно, 256 коил... Нужны исходники для пр или настройки. Судя по настройке плк110 не всё так просто.

    Попробуйте для начала с областью psw, почему в пр для коила выставляется бит, нелогично. Возможно если работать с PSB, то адрес регистра это данное число делить на 16 и плюс изменяемый бит...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 02.12.2023 в 23:40.

  3. #13
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SvirD Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток!
    Делаю сп307 сп307 slave, а пр200 master. Не получается получить данные от панели. На панели внутр регистр PSB 256, на пр перемен Var1, регистр 256, бул, бит 1, функц чтения 0х01, функц записи 0х0F, статус и опрос ничего, галочки на старшие и младшие биты не стоят. Не могу понять, в чем дело. Перемычки на плате стоят на Мастере, адреса записаны одинаковые в настройках, адреса у самих пр и сп отличаются.
    Помогите, пж
    Если несколько раз спросить в разных темах, то быстрей ответ придет?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post423741
    Нужно в ПР переменная Var1 - регистр 16, бит 0. Это и будет PSB256 (16 * 16 + 0 = 256)
    Зачем ф.записи 0х0F ? Если всего один бит, то нужно 05.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. изменение переменной ПР200 с кнопок и из SCADA
    от bovitan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2023, 13:53
  2. Изменение настроек RS485
    от LexSL в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 11:25
  3. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 09:26
  5. Отображение и изменение переменной в ИП320
    от paveliv68 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 21:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •