Тема: Связь СПК110 через ETH TCP IP с модулями МX110 через МКОН24

  1. #1

    Question Связь СПК110 через ETH TCP IP с модулями МX110 через МКОН24

    Здравствуйте.
    Не удается настроить связь СПК110 через модуль МКОН24 с модулями МУ110-8И и МВ110-8АС.
    Модули сконфигурированы верно (проверено через порт СПК110 RS485). МКОН24 настроен согласно документации (Мастер в сети Ethernet и Slave в сети RS485).
    В Codesys 3 через порт ETHERNEt создаю TCP MASTER потом создаю TCP SLAVE и вставляю устройства используя Овен драйвера. По итогу 3 ступени включая TCP SLAVE горят зеленым (связь есть). А модули показывают светло коричневые треугольники (ModbusGeneralSerialSlave - не запущено). Индикаторы на модулях Ethernet и RS485 на Мкон мигают, на модулях тоже идет промаргивание с частотой примерно 0,5 сек RS485. Настройки сети RS485 19200 8E1. Кто что может подсказать?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Не удается настроить связь СПК110 через модуль МКОН24 с модулями МУ110-8И и МВ110-8АС.
    Модули сконфигурированы верно (проверено через порт СПК110 RS485). МКОН24 настроен согласно документации (Мастер в сети Ethernet и Slave в сети RS485).
    В Codesys 3 через порт ETHERNEt создаю TCP MASTER потом создаю TCP SLAVE и вставляю устройства используя Овен драйвера. По итогу 3 ступени включая TCP SLAVE горят зеленым (связь есть). А модули показывают светло коричневые треугольники (ModbusGeneralSerialSlave - не запущено). Индикаторы на модулях Ethernet и RS485 на Мкон мигают, на модулях тоже идет промаргивание с частотой примерно 0,5 сек RS485. Настройки сети RS485 19200 8E1. Кто что может подсказать?
    Добрый день.
    Выложите скриншоты настроек обмена в CODESYS, МКОН и модулях, а также проект CODESYS.

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. у вас мастер ТСР общается с мастером, а слэйв rtu со слэйвом? Или я ошибаюсь?

    Разобрался, это мастер, который подключён со стороны сети, и слэйв, со стороны витой пары.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 21.11.2023 в 16:10.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите скриншоты настроек обмена в CODESYS, МКОН и модулях, а также проект CODESYS.
    Screen 110-8AS.jpgScreen MCON.jpgScreen_110-8И.jpg
    Файл проекта вложить не получается сделаю ссылку на внешний файлообменник. https://transfiles.ru/6cg4c
    Последний раз редактировалось Traut; 21.11.2023 в 16:27.

  5. #5

    По умолчанию

    Да. Так называется настройка. По факту MKOН24 клиент в сети Modbus TCP, а со стороны RS485 Master

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traut Посмотреть сообщение
    Да. Так называется настройка. По факту MKOН24 клиент в сети Modbus TCP, а со стороны RS485 Master
    1. После задания настроек модулям вы пробовали перезагрузить их по питанию и, не подключаясь конфигуратором, опросить с СПК?
    2. Попробуйте выполнить рекомендацию, описанную здесь (ссылка на таймкод):
    https://youtu.be/Czcar_HOTxU?t=606

    Если не поможет - свяжитесь со мной завтра утром через телеграм (см. подпись).

Похожие темы

  1. Два СПК110 через символьную конфигурацию и один роутер
    от A2nced в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 06:46
  2. Подключение СПК110 к ВКГ-2 через RS485
    от IvanN1 в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2019, 10:04
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 15:43
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 00:05

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •