Тема: Передача уставки из СПК110[М01] в MasterOPC Universal Modbus Server

  1. #1

    По умолчанию Передача уставки из СПК110[М01] в MasterOPC Universal Modbus Server

    Здравствуйте! Требуется помощь с подключением СПК110 к MasterOPC для работы с прибором по не стандартному протоколу. Нужные теги прибора в MasterOPC Free поддержаны.
    Настроил обмен по документу "Настройка обмена с верхним уровнем" - данные могу считать, но не могу передать задание уставки для прибора в тег WriteOnly в MasterOPC. Можно конечно переделать тег в ReadOnly, но тогда будет постоянная запись уставки в прибор, что не требуется. Подскажите как быть.
    Последний раз редактировалось fizhimik; 20.11.2023 в 15:20.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Требуется помощь с подключением СПК110 к MasterOPC для работы с прибором по не стандартному протоколу. Нужные теги прибора в MasterOPC поддержаны.
    Настроил обмен по документу "Настройка обмена с верхним уровнем" - данные могу считать, но не могу передать задание уставки для прибора в тег WriteOnly в MasterOPC. Можно конечно переделать тег в ReadOnly, но тогда будет постоянная запись уставки в прибор, что не требуется. Подскажите как быть.
    Добрый день.
    О каком именно нестандартном протоколе речь?
    Продемонстрируйте вашу проблему скриншотами, пожалуйста.
    Выложите проект CODESYS и конфигурацию OPC.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    О каком именно нестандартном протоколе речь?
    Продемонстрируйте вашу проблему скриншотами, пожалуйста.
    Выложите проект CODESYS и конфигурацию OPC.
    Нестандартный протокол - Bronkhorst Propar
    Проект в CODESYS - аналогичен руководству "Настройка обмена с верхним уровнем" без СПК(он уже находится на установке к которой доступа пока нет). Конфигурация OPC - теги типа Server Only+ теги из "Настройка обмена с верхним уровнем".
    По факту - вопрос в сторону MasterOPC - как сделать, чтобы тег Server Only работал на запись по команде с СПК.
    Я уж решил нагородить сервер OPC UA в Codesys, подтянуть данные в MasterSCADA с MasterOPC и законнектить все в MasterSCADA. Но OPC UA из Codesys в MasterSCADA ищется в виде opc.tcp://shab:4840/UADiscovery и не хочет подключаться(shab-видимо сетевое имя ПК). Может тут подскажете как правильно должно быть. По логике тогда ничего дополнительно не надо будет прописывать если все будет работать через MasterSCADA.

  4. #4

    По умолчанию

    Вопрос в принципе снимается.
    Удалось добраться до СПК и нагородить связку из OPC UA на контроллере+ MasterScada + MasterOPC - ОНО работает!
    Оставлю все пока так, пойду изучать поддержку нестандартных протоколов на codesys.

  5. #5

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, какой должен быть адрес сервера OPC UA для режима симуляции Codesys control win v3, либо он не будет работать на локальном ПК?
    Есть ли бесплатный вариант OPC UA Client для Codesys?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, какой должен быть адрес сервера OPC UA для режима симуляции Codesys control win v3, либо он не будет работать на локальном ПК?
    Есть ли бесплатный вариант OPC UA Client для Codesys?
    На виртуальном контроллере Codesys control win v3 работает, в режиме симуляции - нет.
    Бесплатного OPC UA Client для CODESYS нет.
    На виртуальном контроллере OPC UA Client будет работать, как и другие протококолы, полчаса в триальном режиме.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На виртуальном контроллере Codesys control win v3 работает, в режиме симуляции - нет.
    Бесплатного OPC UA Client для CODESYS нет.
    На виртуальном контроллере OPC UA Client будет работать, как и другие протококолы, полчаса в триальном режиме.
    Спасибо! То есть в режиме control win v3 я не смогу увидеть OPC UA, например в MasterScada?

  8. #8

Похожие темы

  1. Зависание MasterOPC Universal Modbus Server
    от fizhimik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2023, 11:19
  2. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •