Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Проверка на изменение значения

  1. #1

    По умолчанию Проверка на изменение значения

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в МС 3.12 отследить изменение переменной (при вводе на мнемосхеме). Скажем есть некоторое значение уставки, которое отображается на мнемосхеме. Через это же поле необходимо вводить новое значение уставки. При этом должен формироваться импульс для записи этой уставки в прибор (ОВЕН ТРМ138). Прибор подключен к скаде через ОРС ОВЕН, но не на прямую, а через контроллер ПЛК210-01. Хотелось бы реализовать нечто подобное в МС 3.12 https://www.youtube.com/watch?v=gU67...CodesysOneLove

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Так в ПЛК210 и проверяйте.
    уставка last := уставка current
    если прошло 1 сек и уставка current != уставка last тогда
    запись в трм

  3. #3

    По умолчанию

    Пример в приложении
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (79.4 Кб, Просмотров: 9)
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Пример в приложении
    Спасибо, то что надо.

Похожие темы

  1. СП310 изменение значения поля текстовый ввод
    от asuyangpur в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2022, 16:15
  2. Изменение значения "во" и "по" времени
    от Bariy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2020, 14:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 21:57
  4. Ac2 - проверка работоспособности???
    от nickoctopus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.10.2017, 04:37
  5. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •