    Добрый день. Есть ПЛК 110-60 MS и Masterscada 4d 1.2.18.
    Отсутствуют значения на каналах DO, если выполняется алгоритм (например пуск освещения) то приходит значение TRUE. Если перезалить проект, то значение снова станет пустым, хотя физически на ПЛК этот канал активен. Что не дает корректно оценить текущее состояние выхода.
    Как можно считывать статус DO, а не только иметь возможность его записывать? У модулей овен была похожая проблема - решилась тем, что использовались не библиотечные модули, а свои с добавлением регистра не только для записи, но и для чтения.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    А если связать выход DO с параметром (bool) в объекте?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyaskolyaska Посмотреть сообщение
    IMG_3787.jpeg
    Добрый день. Есть ПЛК 110-60 MS и Masterscada 4d 1.2.18.
    Отсутствуют значения на каналах DO, если выполняется алгоритм (например пуск освещения) то приходит значение TRUE. Если перезалить проект, то значение снова станет пустым, хотя физически на ПЛК этот канал активен. Что не дает корректно оценить текущее состояние выхода.
    Как можно считывать статус DO, а не только иметь возможность его записывать? У модулей овен была похожая проблема - решилась тем, что использовались не библиотечные модули, а свои с добавлением регистра не только для записи, но и для чтения.
    Спасибо.
    Добрый день!

    У ПЛК110 нет отдельных каналов для текущего состояния DO. Отслеживайте состояние переменных, привязанных к выходам.
    Инженер технической поддержки ОВЕН