Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: ПР200 переодически подвисает

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pi}{el Посмотреть сообщение
    ПЧ мощностью 2,2 кВт, силовые цепи по максимуму разнесены с цепями 24 В
    2 насоса 2,2 кВт - контур ГВС (через ПЧ)
    2 насоса 1,5 кВт - котловой контур (напрямую 380 В)
    1 насос 0,5 кВт - контур отопление (напрямую 220 В)

    Вложение 71615

    Было несколько версий конфигураций ПР200. В версии с МЕНЮ происходили самопроизвольные изменения переменных, предназначенных для ввода через дисплей, в версии без МЕНЮ, происходит "подвисание".
    Ещё была замечена одна особенность, чем меньше насосов подключено через ПР200 (автоматический режим), тем реже происходят "подвисания".

    Если это ПЧ F202 так влияют на ПР200, то что можно сделать... Поставить фильтр по входу питания как рекомендовал "Сергей0308", поставить внешний блок питания для входов 24В?
    ПР200 с питанием ~220В ? Если да, то это плохо, лучше всегда ставить с питанием =24В. Фильтр по входу питания надо обязательно поставить. БП 24В какой фирмы стоит ?
    Аналоговые входы ПР200 для чего используются ? Надо иметь ввиду, что они не имеют гальванической развязки.

    Схему шкафа и перечень элементов в pdf формате выложи, тогда можно будет более предметно поговорить.

    Нужно не фото двери, а то, что в шкафу расположено.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.11.2023 в 14:32.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А сеть 485 нормально сделали, по правилам? Было у нас такое, месяц Шнайдер электрик работает, потом всё виснет. Пока не привели к стандарту, мучались. Там кабель нужно не просто витую lan, а желательно специальную, оконечники где надо, сеть строго последовательно без звезды.
    Сеть RS485 меньше 1 метра, устройства ПМ210 + ПР200 + ТРМ232М соединены последовательно.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pi}{el Посмотреть сообщение
    Сеть RS485 меньше 1 метра, устройства ПМ210 + ПР200 + ТРМ232М соединены последовательно.
    Ну у нас тоже около метра, а последствия критические. Последовательно это как? От мастера до слейвов? Если мастер посередине, то это уже не последовательно, это звезда... А частотники сюда не заведены?

  4. #24
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну у нас тоже около метра, а последствия критические. Последовательно это как? От мастера до слейвов? Если мастер посередине, то это уже не последовательно, это звезда... А частотники сюда не заведены?
    Не имеет значение где мастер и три устройства в сети в принципе невозможно "звездой" подключить, для звезды надо как минимум четыре устройства в сети!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Не имеет значение где мастер и три устройства в сети в принципе невозможно "звездой" подключить, для звезды надо как минимум четыре устройства в сети!
    Возможно, но от того, где находится мастер, зависит то, требуется ли ставить оконечные сопротивления или нет. Вот сейчас прочитал для пожарки рекомендации, что если мастер в центре, то оконечники лучше не ставить...

  6. #26
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Возможно, но от того, где находится мастер, зависит то, требуется ли ставить оконечные сопротивления или нет. Вот сейчас прочитал для пожарки рекомендации, что если мастер в центре, то оконечники лучше не ставить...
    Если у нас сеть RS485, для неё надо и инструкцию читать, зачем лётчику руководство по вождению танка, в смысле, терминаторы(120 Ом) ставятся на крайних устройствах сети, мастер может быть в любом месте сети, уже повторяюсь, короче, кажется на форуме было много тем по правилам построения такой сети и в инете можно почитать!

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9854
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.11.2023 в 12:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #27

    По умолчанию

    Доброе слово и убедительный аргумент руководства, гораздо эффективней чем просто доброе слово.

    Решение вопроса найдено, похоже что виновник "подвисания" ПР200 является модуль МР1 для ТРМ232М. На интерфейсный кабель между ТРМ232М и МР1 наводятся помехи и начинается включение/ отключение выходов МР1.
    В ПР200 заведён сигнал пуска насосов от ТРМ232М при запуске контура, и частое включение входа "не нравиться" ПР200.

    При исключении МР1 из схемы управления насосами работа ПР200 стабилизировалась.

    Тема закрыта, благодарю за участие!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Модбас RTU в ТРМ202РР периодически подвисает
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 12:09
  2. ТРМ 2хх переодически подвешивают сеть.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 11:10
  3. Подвисает ПЛК 150
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 08:22
  4. плк 110-60м подвисает
    от outcold в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 20:33
  5. подвисает опрос мва8 от плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •