Тема: ПЛК200 (МВ110-101) и PT100

  1. #1

    По умолчанию ПЛК200-04 Регулярно отвеливаются датчики на аналоговых входах.

    Добрый день.
    Не могу разобраться с совместимостью датчиков PT100 и AI контроллера.
    Подключал 3 датчика PT100 от разных производителей. к AI контроллера по 3ох проводной схеме, согласно инструкции.
    длинна кабеля от контроллера до датчика 1 метр, в экране. Жила 0.2.
    Тип ставил ТСП100П (Pt'100) W100=1,391 Подобрал экспериментально как наиболее достоверный по измеряемой величине.
    Температуру измеряет верно +/- 0.5 градуса (погрешность могла вырости из-за разных конструкций датчиков)
    Но через произвольное время в несколько дней датчики уходят в ошибку "обрыв датчика". Сбрасываем программу и они снова работают достаточно продолжительный период времени.
    Так же есть нормарующие преобразователи 4...20 в запасе. Но хочется разобраться почему не работает напрямую и какой костыль можно дописать в проект, по сбросу ошибки, чтобы работало.

    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось beatitas; 04.12.2023 в 11:20.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не могу разобраться с совместимостью датчиков PT100 и AI контроллера.
    Подключал 3 датчика PT100 от разных производителей. к AI контроллера по 3ох проводной схеме, согласно инструкции. Тип ставил ТСП100П (Pt'100) W100=1,391
    Температуру измеряет верно +/- 0.5 градуса (погрешность могла вырости из-за разных конструкций датчиков)
    Но через произвольное время в несколько дней датчики уходят в ошибку "обрыв датчика". Сбрасываем программу и они снова работают достаточно продолжительный период времени.
    Так же есть нормарующие преобразователи 4...20 в запасе. Но хочется разобраться почему не работает напрямую и какой костыль можно дописать в проект, по сбросу ошибки, чтобы работало.

    Заранее спасибо.
    Почему отваливается не скажу, тут много причин может быть, но вот датчик Pt100 чаще всего это W100=1,385, а у П100 - W100=1,391.
    Смотреть надо в паспорте датчика.

  3. #3

    По умолчанию

    подниму тему. проблемма продолжается и только усугубляется.

    Подключил датчик PT100 через нормирующий преобразователь 4....20 мА
    Так же подключил 3 преопразователя давления 4...20 мА разных производителей. С ПЛК другого производителя эти ПД ранее работали нормально.
    В итоге все 4 датчика показывают слишком низкое значение.

    sensor Errors.PNG


    sensor Errors 2.PNG
    Последний раз редактировалось beatitas; 04.12.2023 в 11:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Схему подключения вложите.
    Вы внешнее питание подвели к 4..20 mA?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Схему подключения вложите.
    Вы внешнее питание подвели к 4..20 mA?
    Михаил, добрый день
    Датчики, на протяжении недели-двух выдают нормальные показания. То есть схема правильная.

    На всякий случай, для самопроверки пишу схему как есть сейчас по ПТ100 через нормирующий преобразователь 4..20

    + датчика -> + БП для датчиков
    - датчика -> AI 1-2 ПЛК200-04
    AI 1-1 ПЛК200-04 -> - БП для датчиков

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Михаил, добрый день
    Датчики, на протяжении недели-двух выдают нормальные показания. То есть схема правильная.

    На всякий случай, для самопроверки пишу схему как есть сейчас по ПТ100 через нормирующий преобразователь 4..20

    + датчика -> + БП для датчиков
    - датчика -> AI 1-2 ПЛК200-04
    AI 1-1 ПЛК200-04 -> - БП для датчиков
    Может вы не на те клеммы подключаете датчик 4...20 мА. Судя по картинке надо подключать к клеммам AI1-3, AI1-4.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 04.12.2023 в 13:51.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    подниму тему. проблемма продолжается и только усугубляется.

    Подключил датчик PT100 через нормирующий преобразователь 4....20 мА
    Так же подключил 3 преопразователя давления 4...20 мА разных производителей. С ПЛК другого производителя эти ПД ранее работали нормально.
    В итоге все 4 датчика показывают слишком низкое значение.
    На скрине у вас -8,27Е+35, Для Float похоже надо переставить регистры.
    В НПТ-1 по умолчанию для Pt100 диапазон указан -200...+850 градусов, а в модуле у вас 0...+100, конечно измерение уехало неизвестно куда.
    Диапазоны надо ставить одинаково, как в НПТ так и в модуле.
    И похоже вы не правильно подключили датчики, схема выше. Только НПТ по другой схеме надо подключать, без БП, там выход активный + на 4 контакт,
    - на 3 контакт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2023 в 14:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Может вы не на те клеммы подключаете датчик 4...20 мА. Судя по картинке надо подключать к клеммам AI1-3, AI1-4.
    я опечатался.
    Вы правы - должны быть подключены к 3 и 4. и фактически были так подключены.
    Если бы были к 1 и 2 - ничего бы не показывали. Но пару недель они работают.

    Вот так было подключено:
    + датчика -> + БП для датчиков
    - датчика -> AI 1-4 ПЛК200-04
    AI 1-3 ПЛК200-04 -> - БП для датчиков

    Сейчас сделал:
    1) Попробовал перезагрузить приложение ПЛК. Эффекта не дало. показания на минимальной границе
    2) Перезагрузил CPU целиком - через веб интерфейс. Система-перезагрузка.*
    После загрузки - датчики начали показывать нормальные, ожидаемые значения. Так же происходило и раньше - только перезагружал по питанию.
    3) Сейчас переставил все 4 сигнала на модуль МВ210-101. Сигналы начал получать ожидаемые с 3 ПД сразу. а вот по ПТ100 - вопрос:


    У МВ210-101 в настройках нет постоянной времени фильра?
    Датчик PT100 с нормирующим преобразователем 4...20. После запуска программы показывает 75 градусов. Потом с течением времени этот показатель падает до нормального. Так и должно быть? Попробовал разные преобразователи.
    Внастройках ПЛК200 скорость падения до фактического значения изменялась именно с временем фильтра. Сейчас, при подключении ПТ100 через 4..20 к МВ210-101 до фактического, ожидаемого, значение упало за 30 минут.*
    Это возможно как то поправить?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На скрине у вас -8,27Е+35, Для Float похоже надо переставить регистры.
    В НПТ-1 по умолчанию для Pt100 диапазон указан -200...+850 градусов, а в модуле у вас 0...+100, конечно измерение уехало неизвестно куда.
    Диапазоны надо ставить одинаково, как в НПТ так и в модуле.
    И похоже вы не правильно подключили датчики, схема выше. Только НПТ по другой схеме надо подключать, без БП, там выход активный + на 4 контакт,
    - на 3 контакт.
    Не совсем понял. Как это сделать?

    Я, в настройках входа, указал верхний и нижний пределы измерений. 100...0. Нормирующий преобразователь у меня не ОВЕН. Диапазон на нём указан именно 0....100
    16 дней они показывали температуру нормально.
    Тоже и Преобразователем давления. Он меряет от 0 до 0.25мПа. Я поставил ВПИ 2.5, НПИ 0. И получал давление сразу в Барах.
    Тип переменной real - стоял по умолчанию. Его не менял.
    Думал этого достаточно. В инструкции и курсе на Stepik - другого не увидел или пропустил


    Поддержка говорит, что это может умирать АЦП в ПЛК.
    Последний раз редактировалось beatitas; 04.12.2023 в 14:53.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    Не совсем понял. Как это сделать?

    Я, в настройках входа, указал верхний и нижний пределы измерений. 100...0. Нормирующий преобразователь у меня не ОВЕН. Диапазон на нём указан именно 0....100
    16 дней они показывали температуру нормально.
    Тоже и Преобразователем давления. Он меряет от 0 до 0.25мПа. Я поставил ВПИ 2.5, НПИ 0. И получал давление сразу в Барах.
    Тип переменной real - стоял по умолчанию. Его не менял.
    Думал этого достаточно. В инструкции и курсе на Stepik - другого не увидел или пропустил


    Поддержка говорит, что это может умирать АЦП в ПЛК.
    Регистры могут быть переставлены при передаче по модбас, вы изначально писали, что был подключен Модуль к ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.12.2023 в 18:27.

Похожие темы

  1. ПР-200 + Pt100
    от Юра84 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2020, 00:02
  2. МВ110-8А - Опрос Pt100
    от Dmitrij_ в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2019, 22:32
  3. МВ110-224.8А <150м> Pt100
    от Sibiryak22rus в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 04:19
  4. МВ110-8А и термосопротивления Pt100
    от Yohn в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 21:27
  5. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 11:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •