Добрый день.
Не могу разобраться с совместимостью датчиков PT100 и AI контроллера.
Подключал 3 датчика PT100 от разных производителей. к AI контроллера по 3ох проводной схеме, согласно инструкции.
длинна кабеля от контроллера до датчика 1 метр, в экране. Жила 0.2.
Тип ставил ТСП100П (Pt'100) W100=1,391 Подобрал экспериментально как наиболее достоверный по измеряемой величине.
Температуру измеряет верно +/- 0.5 градуса (погрешность могла вырости из-за разных конструкций датчиков)
Но через произвольное время в несколько дней датчики уходят в ошибку "обрыв датчика". Сбрасываем программу и они снова работают достаточно продолжительный период времени.
Так же есть нормарующие преобразователи 4...20 в запасе. Но хочется разобраться почему не работает напрямую и какой костыль можно дописать в проект, по сбросу ошибки, чтобы работало.
Заранее спасибо.