Тема: КЗР отопления всё время открывает.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belyi Посмотреть сообщение
    При отключении питания клапан закрывается как положено. ТРМ32.
    А с какого перепуга он у вас закрывается при отсутствии питания? Святым духом?

  2. #12

    По умолчанию

    ТСМ50 или ТСМ100 вот так включать нельзя.
    Обязательно нужно 3 провода.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	вввввв.jpg 
Просмотров:	35 
Размер:	191.6 Кб 
ID:	71424  

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belyi Посмотреть сообщение
    Подскажите на что обратить внимание.
    Для начала:
    1) Покажите параметры:
    - U-01 ... U-10;
    - А-01, А-02, А-03 и А-07;
    2) Выставите все параметры группы F =0;
    3) Если не используете ГВС, то отключите его ПИД (параметр А-04 =0).

    + график пробного включения отопления в этом году ТРМ32-Щ4.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	TRM32.JPG 
Просмотров:	19 
Размер:	131.6 Кб 
ID:	71435  
    Последний раз редактировалось west; 09.11.2023 в 10:00. Причина: + график

  4. #14

    По умолчанию

    Ничего не помогает. Фактическая температура обратки и так была выше требуемой.
    Последний раз редактировалось belyi; 09.11.2023 в 05:33.

  5. #15

    По умолчанию

    Реакция контроллера такая как будто ошибка датчика темп. наружки или одного из датчиков отопления но температуру он видит корректно. Датчики КТСП-Н Пт100 385. Параметр Р-01 установлен 5.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    ТСМ50 или ТСМ100 вот так включать нельзя.
    Обязательно нужно 3 провода.
    Вы считаете что проблема может быть в этом? Температуру он видит.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belyi Посмотреть сообщение
    Вы считаете что проблема может быть в этом? Температуру он видит.
    Если отображает более менее адекватную температуру, то проблема не в этом. Хотя крайне рекомендуется подключать ТС трёхпроводной линией связи и лучше экранированной.

    А ещё желательно отвечать на вопросы, но тут я не настаиваю, конечно.

  8. #18

    По умолчанию

    Выход с прибора Открыть Закрыть не перепутаны?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК207 не открывает порт
    от PavelGO в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 21:56
  2. СП270 График отопления
    от Demus в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 15:14
  3. ТРМ-32 - регулирование отопления без ГВС
    от dani1978 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 10:42
  4. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:17
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •