Хотелось-бы приобрести динреечное устройство для преобразования 0-10в. в ступенчатый по принципу наполнения для управления ступенями нагрева злектрокалорифера. Самому уж лень , да и Вам ассортимент не помешает.
Хотелось-бы приобрести динреечное устройство для преобразования 0-10в. в ступенчатый по принципу наполнения для управления ступенями нагрева злектрокалорифера. Самому уж лень , да и Вам ассортимент не помешает.
А чуть подробнее, если можно по работе изделия.
О каком изделии речь?
Высокоомный вход;выходы-реле или Т для управления твердотелками.
Это многое объясняет
Что должен делать прибор?
Получать управление 0-10 вольт(не шунтируя собой выход ТРМ). И пропорционально включать выходы при увеличении напряжения по схеме: 1;1+2;1+2+3 и т.д. И соответственно выключать при понижении управляющего напряжения в обратном порядке.
Последний раз редактировалось Разживин Сергей Леонидови; 16.02.2009 в 09:49.
довольно часто возникают задачи(в основном из -за неправильного проектирования системы,после чего подключают нас) ступенчатого управления каллорифером,или как недавно каскад из 4х котлов.
уст-ва преобразующие 0...10 в ступени,приходится придумывать самому.
было бы не плохо иметь такое уст -во заводского исполнения.
Пока не было трм 151 использовали 138. выход был токовый. Можете оставит просто ступеньчатый релейный выход. По входу. Идея.Ставите 8 ком и 2 ком последовательно на выходе с задатчика. с 2 ком снимаете сигнал на актвный вход 138.вход програмируете 0-20 мА и получаете вольтметро 0-2 вольта. Затем вручную или на калькуляторе просчитаете градацию сигнала. Все логические эленты заводите на один вход и будет ВАМ счасть
схема вложена
А зачем так? ведь ТРМ138 может только 0-1В? да и у автора топика сигнал 0-10в - тогда уж надо поставить делитель на 10, что то типа 2кОм и 20кОм или другие с аналогичной зависимосьтью.
ТО Разживин Сергей Леонидови: кстати правильная мысль...работать будет, получиш 8 ступеней и бонусом вольтметр который быдет показывать входной сигнал на управление. тип выхода 138 для управления твердотелками лучше взять -Т (если сигнал управления твердотелелок 10-30В) , а БП для этого и встроенный может потянуть.