Тема: ПР200 и Kinco DTools 4.1.0

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С ПР панель не связывал, но чтобы точно не перезаписало регистры, лучше поставить 3х ( чтение, например наработку с ПР), а вообще то проще проверить.
    Например панель запускается быстрее, чем загружается ПЛК и может перезаписать.
    Еще наверное так можно попробовать: при вводе с панели записать в RW, оттуда в ПР переписать ,здесь вопрос каким образом настроить триггер пересылки, по изменению значения что то не нашел опции. А далее только читать из панельки и макросом сравнивать с содержимым RW. Если изменилось по этому событию (значит уставку поменяли с ПР) переписать значение в RW.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Еще наверное так можно попробовать: при вводе с панели записать в RW, оттуда в ПР переписать ,здесь вопрос каким образом настроить триггер пересылки, по изменению значения что то не нашел опции. А далее только читать из панельки и макросом сравнивать с содержимым RW. Если изменилось по этому событию (значит уставку поменяли с ПР) переписать значение в RW.
    Можно и так, но если вы при включении одноразово скопируете регистры из RW в 4х, то они и так останутся там до выключения питания. Из 4х они автоматом будут записаны в ПР.
    Уже написал в начале и в 4х вы можете их корректировать если надо и скорректированные тоже автоматом запишутся в ПР.

    Короче уставки надо однократно записать в 4х и автоматом в ПР, наработку и данные только читать из ПР 3х.
    Управление маской бит тоже постоянно записывать из LW в 4х.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.11.2023 в 16:02.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно и так, но если вы при включении одноразово скопируете регистры из RW в 4х, то они и так останутся там до выключения питания.
    Беда в том что как то не до конца понимаю как произвести перезапись изменение уставки со стороны ПР. Хотя в общем то самый простой (или пока понятный) вариант-костыль в виде упакованного бита на изменения со стороны ПР, в какую нибудь переменную, которая будет постоянно читаться панелькой , и не связана с уставкой поможет. По этому биту перезапись произвести в RW.
    Без "НИОКР-а" на железе видимо не обойтись

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Беда в том что как то не до конца понимаю как произвести перезапись изменение уставки со стороны ПР. Хотя в общем то самый простой (или пока понятный) вариант-костыль в виде упакованного бита на изменения со стороны ПР, в какую нибудь переменную, которая будет постоянно читаться панелькой , и не связана с уставкой поможет. По этому биту перезапись произвести в RW.
    Без "НИОКР-а" на железе видимо не обойтись
    Вы опять путаете уставки с управлением битами. Прочитайте внимательно ещё раз выше, дописал уже.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ... Прочитайте внимательно ещё раз выше, дописал уже.
    Вы это имели ввиду ? :
    Короче уставки надо однократно записать в 4х и автоматом в ПР, наработку и данные только читать из ПР 3х.
    Это понятно , так и делаю. Я о перезаписи по изменению бита, который будет контролировать изменение уставки со стороны ПР, по аналогии с тем что Вы писали в #3 посту. Хотя ее оттуда никто менять не будет, пока панель работает. До конца хочется понять процесс, подключу пр хотя бы к симуляке, поэкспериментирую, пока панелька приедет.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С ПР панель не связывал, но чтобы точно не перезаписало регистры, лучше поставить 3х ( чтение, например наработку с ПР), а вообще то проще проверить.
    Например панель запускается быстрее, чем загружается ПЛК и может перезаписать.
    Проверил два варианта, подключив ПР, в симуляторе DTools ,все нормально (панель в дороге пока).
    1) Панель сначала читает, затем пишет (после ввода с панельки), напрямую с сетевым регистром ПР c помощью ГК "обработка числа" 4X.
    2) При групповом переносе (чтении) содержимых группы регистров из ПР в LW область , и при записи параметра задаваемого с панели, но напрямую в сетевой регистр ПР тоже все в порядке. Не обнуляет. Настройки позволяют задать разные адреса чтения-записи, это удобно.
    разумеется редактировать значение можно как с панели, так и с ПР
    Последний раз редактировалось Sergej_; 12.11.2023 в 05:50.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Панель Kinco
    от igkuz в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.08.2023, 17:32
  2. ПЕ210 + Hmi Kinco
    от PiT46 в разделе ПЕ210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:45
  3. ПР200 + Панель Kinco. Проблема с выводом значения температуры.
    от Женька-76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.03.2021, 08:06
  4. ПР200 и KINCO
    от Yzdan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:10
  5. ПЛК-150 и Kinco MT4414T
    от DeeZ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 22:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •