Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Пропадает связь через modbus.lib

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию Пропадает связь через modbus.lib

    Добрый день! Для связи с ВКТ-9 по RS232 использую ПЛК-150 порт RS232 debug. Так как RS232 debug не работает в режиме modbus master через конфигурацию, использую библиотеку modbus.lib. Иногда бывает, что после пропадания связи, она не восстанавливается при помощи вызова ФБ MB_RD_INP_REGS (я использую только его) с параметром Enable:=FALSE. После выключения/включения питания на ПЛК-150 связь восстановилась. В связи с этим у меня вопрос: поможет ли в данном случае закрытие/открытие COM-порта. Если да, прошу привести пример, как закрыть порт, потому что в примерах на сайте этого нет, пишется только что параметр Task должен быть 2, а вот окончание операции когда?

  2. #2

    По умолчанию

    "Черный ящик", т.е. проекты "в студию!"

Похожие темы

  1. Пропадает связь ПЛК с ПК
    от sashakim в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 15:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 12:48
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 10:29
  5. Связь через Modbus TCP нескольких ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 07:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •