    Доброго дня.

    в руководстве ТПМ12У2 на стр 8 есть такое:
    Управление аналоговыми ИМ:
    • настраиваемая логика работы ЛУ (сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
    • формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону
    (если ВУ2 аналоговое);

    действительно выходной сигнал только П ? без И и Д ?

    или это опечатка и в реале выходной сигнал идет с полноценного ПИД от входа1

    Евгений

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от point5217 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.

    в руководстве ТПМ12У2 на стр 8 есть такое:
    Управление аналоговыми ИМ:
    • настраиваемая логика работы ЛУ (сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
    • формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону
    (если ВУ2 аналоговое);

    действительно выходной сигнал только П ? без И и Д ?

    или это опечатка и в реале выходной сигнал идет с полноценного ПИД от входа1

    Евгений
    Здравствуйте, Вы верно поняли, что там есть пару опечаток.
    1. Для ВУ1 должно быть в скобках.
    2. Скорее всего имелось ввиду ПИД-закон, но стоит заметить , что П-закон так же реализуем , однако он не является одним единственным, т.е НЕ только П- закон регулирования . Его можно получить , если Вы обнулите интегральный и дифференциальный коэффициент ПИД-регулятора.
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от point5217 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.

    в руководстве ТПМ12У2 на стр 8 есть такое:
    Управление аналоговыми ИМ:
    • настраиваемая логика работы ЛУ (сигнализатор, регистратор, ПИД-регулятор);
    • формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону
    (если ВУ2 аналоговое);

    действительно выходной сигнал только П ? без И и Д ?

    или это опечатка и в реале выходной сигнал идет с полноценного ПИД от входа1

    Евгений
    Там полноценный ПИД.

    https://owen-russia.ru/wp-content/up...17tpo134598271
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-10-24_130407.jpg 
Просмотров:	12 
Размер:	6.2 Кб 
ID:	71141  

Похожие темы

  1. Аналоговый выход+ ТТР
    от Баха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 11:15
  2. аналоговый выход
    от gryzet@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 10:14
  3. Аналоговый выход ПЛК 150
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 22:31
  4. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 15:42
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 15:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •