Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: МК210-312 на DO

  1. #1

    По умолчанию МК210-312 на DO

    Здравствуйте.
    Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
    Схема:
    imgonline-com-ua-Resize-X9XAropacA (1).jpg
    В чем причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
    Схема:
    imgonline-com-ua-Resize-X9XAropacA (1).jpg
    В чем причина?
    Возможно в этом:

    Контроль обрыва нагрузки
    Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.

    Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода параллельно нормально разомкнутым контактам реле будет подключен высокоомный резистор (номинальное сопротивление 200 кОм). Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:

    В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
    В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Возможно в этом:

    Контроль обрыва нагрузки
    Для модуля МК210-312 реализована цепь контроля подключения нагрузки и контроль замыкания контактов реле при подключении нагрузки.

    Для контроля нагрузки следует включить диагностику выхода в ПО OWEN Configurator. После включения диагностики выхода параллельно нормально разомкнутым контактам реле будет подключен высокоомный резистор (номинальное сопротивление 200 кОм). Прибор определяет состояние выхода по напряжению на резисторе:

    В случае разомкнутых контактах реле (при выключенном реле) присутствует ток через резистор, выход работает нормально. Если падения напряжения нет, произошел обрыв нагрузки или спекание контактов реле, то фиксируется авария.
    В случае замкнутых контактах реле (при включенном реле) ток через резистор отсутствует, выход работает нормально. Если контакты реле замкнуты и ток присутствует, произошло повреждение реле или контактов, фиксируется авария.
    Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки отключена на всех DO.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подключил светосигнальную колонну INNOCONT TL56B-024-RYG к DO1-DO4. При разомкнутых выводах лампы тускло горят а зуммер тихо пищит.
    Схема:
    imgonline-com-ua-Resize-X9XAropacA (1).jpg
    В чем причина?
    Скорее всего Схема контроля обрыва нагрузки не отключена. Источник питания какой используется ? Соединительные провода длинные ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.10.2023 в 14:37.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорее всего Схема контроля обрыва нагрузки не отключена. Источник питания какой используется ?
    Блок питания Овен БП60А
    Настройки DO:
    Screenshot_2.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Блок питания Овен БП60А
    Настройки DO:
    Screenshot_2.jpg
    После конфигурирования питание модуля передергивали ? Соединительные провода длинные ? Паразитное свечение пропадает если отключить плюсовой провод БП от модуля ?
    Последний раз редактировалось IVM; 23.10.2023 в 14:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    После конфигурирования питание модуля передергивали ? Соединительные провода длинные ? Паразитное свечение пропадает если отключить плюсовой провод БП от модуля ?
    Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.
    Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.изображение_2023-10-23_194121075.png
    Последний раз редактировалось Sergej_; 23.10.2023 в 16:09.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UAN Посмотреть сообщение
    Модуль изначально был настроен на отключенную проверку - перезагружать его нет смысла. Провода около полуметра длиной. Если цепь разомкнуть как у плюса, так и у минуса - все гаснет и затихает.
    Цепочка не отключается. Через нее утечки идут.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Взгляните схему выхода, и все понятно станет. Отключение проверки в конфигураторе очевидно не отключает физически контроль обрыва. Тока ч.з. резистор 200кОм видимо хватает для слабого свечения. Мультиметром проверить не сложно.изображение_2023-10-23_194121075.png
    Если так, то как тогда быть? Свечение не критично, а вот писк нервирует.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МК210-302
    от warp в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2022, 08:25
  2. ПЛК150 и МК210-301
    от StrelecRUS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2021, 15:24
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2020, 10:30
  5. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •