  1. #11

    По умолчанию

    Да странная ситуация возможно от партии к партии параметры плавают у производителя , а вы смотрели настройки модулей совпадают , в частности каким напряжением и с какой частотой опрашиваются датчики ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Да странная ситуация возможно от партии к партии параметры плавают у производителя , а вы смотрели настройки модулей совпадают , в частности каким напряжением и с какой частотой опрашиваются датчики ?
    рабочий прибор 2019года
    условно не рабочий (т.к. проблема только когда подключено 4 датчика) 2023

    напряжение по документации 2.5В в реале с 4-мя датчиками:
    у прибора 2019 года 2.4В ток датчиков 26.5мА
    у прибора 2023 года 2.1В ток датчиков 22.4мА

    ток скорее всего ограничивается прибором
    частоту померить нечем, в конфигурации стоит постоянный ток

  3. #13

    По умолчанию

    Частота опроса тоже в конфигураторе настраивается . А если дополнительно небольшое сопротивление поставить и от калиброваться вмести с ним не получится?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Danila Kholkin Посмотреть сообщение
    Частота опроса тоже в конфигураторе настраивается . А если дополнительно небольшое сопротивление поставить и от калиброваться вмести с ним не получится?
    уже прикидывал посчитать дополнительное сопротивление (для всей цепи 2.5В/20мА=125Ом, 20мА взято для гарантии работоспособности) то получим 125-87=38Ом
    Сейчас рассматриваем вариант с внешним источником для датчика, взять SMU01N-05, DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 21.6-26.4В, выход 5В/200мА и запитать через него. вопрос остается с REF сигналом какой у него верхний порог. Или придется делать понижайку до 2.5В на стабилитроне и транзисторе

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    уже прикидывал посчитать дополнительное сопротивление (для всей цепи 2.5В/20мА=125Ом, 20мА взято для гарантии работоспособности) то получим 125-87=38Ом
    Сейчас рассматриваем вариант с внешним источником для датчика, взять SMU01N-05, DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 21.6-26.4В, выход 5В/200мА и запитать через него. вопрос остается с REF сигналом какой у него верхний порог. Или придется делать понижайку до 2.5В на стабилитроне и транзисторе
    Думаю все ваши проблемы из за не правильного включения датчиков. Схема подключения должна быть мост, а не параллельное включение 4 датчиков.
    И думать надо не о дополнительном источнике, а о нормальной схеме включения датчиков.
    Тут уже было несколько экспериментаторов, в итоге похоже спалили кучу датчиков и несколько модулей ( хоть сами и не признались)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2023 в 09:13.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю все ваши проблемы из за не правильного включения датчиков. Схема подключения должна быть мост, а не параллельное включение 4 датчиков.
    И думать надо не о дополнительном источнике, а о нормальной схеме включения датчиков.
    Тут уже было несколько экспериментаторов, в итоге похоже спалили кучу датчиков и несколько модулей ( хоть сами и не признались)
    можно подробнее про мостовую схему, а то я что не догоняю

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    При сопротивлении датчиков (4 шт. в параллель) меньше чем 87 ом пропадает связь с модулем (не стабильное чтение), напряжение на контактах EXC изменяется и не достигает 2.5 В

    от сюда вопрос: Есть ли в модуле МВ110-224.1ТД защита от КЗ (сопротивление меньше 87 ом) датчика?
    Не понятно, как они подключены, схему можно для понимания?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Думаю все ваши проблемы из за не правильного включения датчиков. Схема подключения должна быть мост, а не параллельное включение 4 датчиков.
    И думать надо не о дополнительном источнике, а о нормальной схеме включения датчиков.
    Тут уже было несколько экспериментаторов, в итоге похоже спалили кучу датчиков и несколько модулей ( хоть сами и не признались)
    Для многих весовых контроллеров это нормальная схема подключения, Можно тогда использовать модуль 4 ТД и в программе среднее считать

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    Не понятно, как они подключены, схему можно для понимания?
    ну да схему если не сложно

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pioner-KU Посмотреть сообщение
    можно подробнее про мостовую схему, а то я что не догоняю
    Схема есть на сайте, для каждого модуля, все датчики по мостовой схеме, вот скрин 1 Мостовая схема.jpg
    https://owen.ru/product/moduli_analo...kov/connection
    Если вам надо 4 датчика, то можно так, в одно из плечей моста включаете 4 тезорезистора, поседовательно-параллельно, у них получится такое же сопротивление как у отдельных резисторов. Не используемые резисторы моста наклеиваются на пластину из того же материала, что и ваши балки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2023 в 13:25.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-224.1ТД контроль датчика
    от СергейНовосиб в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2023, 10:03
  2. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  3. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  4. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56
  5. Подключение датчика 11.3-12.0 В к МВ110-8А
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 15:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •