    Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420591
    Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    На предохранителей, как на любом активном сопротивлении упадёт напряжение равное I * R.
    А, ну да. Был неправ, спорол фигню сгоряча
    Обычно я ставлю резистор 0,125 Вт 120 Ом. В штатном режиме на нем рассеивается не более 55 мВт. При неисправности пусть лучше этот резистор сгорает.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.11.2023 в 13:31.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Используйте многоканальные блоки питания с гальванической развязкой каналов. Например метран-6 DIN. И на каждый канал предохранитель 32мА (плавкая вставка)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Статусы аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:25
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:25
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 10:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •