Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: МВ210-101 Защита аналоговых входов

  1. #11

    По умолчанию

    Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420591
    Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    940

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    На предохранителей, как на любом активном сопротивлении упадёт напряжение равное I * R.
    А, ну да. Был неправ, спорол фигню сгоряча
    Обычно я ставлю резистор 0,125 Вт 120 Ом. В штатном режиме на нем рассеивается не более 55 мВт. При неисправности пусть лучше этот резистор сгорает.
    Последний раз редактировалось Ollema; 02.11.2023 в 13:31.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    29.05.2017
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Используйте многоканальные блоки питания с гальванической развязкой каналов. Например метран-6 DIN. И на каждый канал предохранитель 32мА (плавкая вставка)

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый вечер.Так получилось,что на вход AI-5 МВ210-101 подали намного больше 20 мА,блок питания ушёл в защиту.Шунт на 51ом целый ,ток по цепочке идёт,но ошибка(низкое значение) в измерениях.Остальные входа в норме.Не подскажите,что за схемотехника там?Может получиться реанимировать.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romanus Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.Так получилось,что на вход AI-5 МВ210-101 подали намного больше 20 мА,блок питания ушёл в защиту.Шунт на 51ом целый ,ток по цепочке идёт,но ошибка(низкое значение) в измерениях.Остальные входа в норме.Не подскажите,что за схемотехника там?Может получиться реанимировать.
    Да, коллеги, мне тоже интересен ответ на этот вопрос. У меня аналогичная ситуация и тоже с AI5.

  6. #16

    По умолчанию

    Перед шунтом кондёр и скорее всего стабилитрон или супрессор(маркировки не видно).Так вот он у меня закорочен.Походу он собой спас шунт и т.д. Надо сдуть его феном и применть вот такую схему.Как считаете?Стабилитрон 3V должен держать пока не сгорит пред.1.pdf
    Стабилитрон начнёт открываться при токе 51мА,в штатном режиме на измерения не влияет.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (11.0 Кб, Просмотров: 60)
    Последний раз редактировалось Romanus; 20.03.2025 в 17:41.

  7. #17

    По умолчанию

    Если кому интересно,под микроскопом разглядел две цифры 60.По даташиту вроде как стабилитрон на 6 вольт,выпаял его,канал заработал.

  8. #18

    По умолчанию

    Ну вот, нашёлся человек с паяльником и микроскопом и оказалось, что не так уж и плохо выполнена защита по входам у Овен

  9. #19

    По умолчанию

    А что скажите по той схеме,что выше?Думаю её применять и к здоровым входам(4-20 ма).Считаю пусть лучше внешний стабилитрон выгорает,если пред не отработает.

  10. #20

    По умолчанию

    Здравствуйте. Можно подробнее указать расположение данного стабилитрона?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Статусы аналоговых входов
    от Илья59 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.12.2022, 16:25
  2. Защита входов МВ110-8А
    от Feld_eger в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 11:34
  3. Защита аналоговых входов ПЛК
    от Cbug в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 14:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  5. Проблема аналоговых входов
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •