Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420591
Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?
Вот тут есть схема ограничения входного тока https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post420591
Если R2 взять 300 Om на 2Вт, то должна защитить при КЗ. Вопрос в том допустима ли нагрузка в 400 Om для датчика?
Используйте многоканальные блоки питания с гальванической развязкой каналов. Например метран-6 DIN. И на каждый канал предохранитель 32мА (плавкая вставка)
Добрый вечер.Так получилось,что на вход AI-5 МВ210-101 подали намного больше 20 мА,блок питания ушёл в защиту.Шунт на 51ом целый ,ток по цепочке идёт,но ошибка(низкое значение) в измерениях.Остальные входа в норме.Не подскажите,что за схемотехника там?Может получиться реанимировать.
Перед шунтом кондёр и скорее всего стабилитрон или супрессор(маркировки не видно).Так вот он у меня закорочен.Походу он собой спас шунт и т.д. Надо сдуть его феном и применть вот такую схему.Как считаете?Стабилитрон 3V должен держать пока не сгорит пред.1.pdf
Стабилитрон начнёт открываться при токе 51мА,в штатном режиме на измерения не влияет.
Последний раз редактировалось Romanus; 20.03.2025 в 17:41.
Если кому интересно,под микроскопом разглядел две цифры 60.По даташиту вроде как стабилитрон на 6 вольт,выпаял его,канал заработал.
Ну вот, нашёлся человек с паяльником и микроскопом и оказалось, что не так уж и плохо выполнена защита по входам у Овен
А что скажите по той схеме,что выше?Думаю её применять и к здоровым входам(4-20 ма).Считаю пусть лучше внешний стабилитрон выгорает,если пред не отработает.
Здравствуйте. Можно подробнее указать расположение данного стабилитрона?