С "овеном" работаю недавно, поэтому извините, если задам глупый вопрос.
Ситуация такова. Есть САУ на базе ПЛК154. В процессе работы система управляет четырьмя приводами заслонок, сигнал обратной связи по положению от заслонки (0..1В) поступает на МВА8, получаемые значения корректны.
Проблема состоит в том, что при непрерывном сигнале напряжения с заслонки на МВА8 (то, что сигнал непрерывен, проверялось в конфигураторе и мультиметром на зажимах), значения, получаемые ПЛК154 иногда бессистемно обнуляются (не до нуля, но до Е-003, иногда до 10-15сек). Причем обнуляются только в процессе работы программы, т.е. пока программа не работает, значения фиксируются без "обрывов".
Хотелось бы получить подсказочку, откуда могут ноги расти.
МВА8 подключен к ПЛК как Universal ModBus Device, ибо по существующему в CodeSys шаблону работать не хочет.