Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Про Modbus(master) в конфигураторе ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Про Modbus(master) в конфигураторе ПЛК

    Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?
    Для каких целей вам надо остановить опрос? Что опрашивает Мастер? И зачем вам это понадобилось?
    Напишите подробнее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2023 в 14:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Плк опрашивает ТРМ 32Щ7.При опросе, изменение уставок с панели ТРМ 32 невозможно. Хочу попробовать останавливать опрос (например тумблер на одном из входов ПЛК) .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Плк опрашивает ТРМ 32Щ7.При опросе, изменение уставок с панели ТРМ 32 невозможно. Хочу попробовать останавливать опрос (например тумблер на одном из входов ПЛК) .
    Для отключения обмена и горячей замены на другой модуль (с теми же параметрами), можно отключить RS485 и подключить к тому же ( или другому модулю).
    После подключения мастер возобновит опрос.
    Или вы можете просто разорвать тумблером соединение по RS485 или управляя входом ПЛК разрывать связь выходным реле.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2023 в 14:59.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, есть ли возможность остановки опроса Modbus(master) в конфигураторе ПЛК?
    Посмотрите раздел "Подмодуль Universal Modbus Device" в руководстве

  6. #6

    По умолчанию

    По поводу физического "разрыва" rs 485 понял, спасибо. А вот по поводу остановки из программы нет. Програма в ПЛК останавливается, при этом опрос продолжается

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Посмотрите раздел "Подмодуль Universal Modbus Device" в руководстве
    Да,спасибо.так работает

Похожие темы

  1. Сменил в Конфигураторе М110 протокол связи на Modbus RTU
    от программист_с_паяльником в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2023, 21:00
  2. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 23:29
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •