Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ПР103 опрос МВ110-224-8А

  1. #1

    По умолчанию ПР103 опрос МВ110-224-8А

    Подскажите пожалуйста. Как сделать груповой опрос аналоговых входов МВ110-224-8А в ПР103 по modbus rtu? Или на каждый вход создавать новое соединение?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Как сделать груповой опрос аналоговых входов МВ110-224-8А в ПР103 по modbus rtu? Или на каждый вход создавать новое соединение?
    В ПР нет группового опроса, делайте 8 сетевых переменных,только на нужные 8 входов (только 8 флоат или только 8 целочисленных).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2023 в 08:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В ПР нет группового опроса, делайте 8 сетевых переменных,только на нужные 8 входов (только 8 флоат или только 8 целочисленных).
    Спасибо, большое