Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Ошибки обмена с новыми модулями в/в (с наклейкой)

  1. #1

    По умолчанию Ошибки обмена с новыми модулями в/в (с наклейкой)

    Добрый день,
    На новых модулях ввода/вывода с наклейкой (например, МУ110-16РК, МУ110-8РК) регулярно проскакивают ошибки обмена. Хотя на других подключенных до и после него модулях связь стабильная. Пробовал менять значения задержки ответа и максимальный таймаут в широких пределах - не помогло. Можете подсказать куда копать?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    На новых модулях ввода/вывода с наклейкой (например, МУ110-16РК, МУ110-8РК) регулярно проскакивают ошибки обмена. Хотя на других подключенных до и после него модулях связь стабильная. Пробовал менять значения задержки ответа и максимальный таймаут в широких пределах - не помогло. Можете подсказать куда копать?
    Добрый день.
    Попробуйте обновить прошивку модулей до версии 1.43:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post407027

  3. #3

    По умолчанию

    После обновления прошивки связь с модулями устойчивая. Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    На другом объекте аналогичная ситуация: предварительно обновил прошивку модулей с наклейкой. Но ошибки связи появляются именно на модулях с наклейкой. На старых модулях такой проблемы нет. Куда еще копнуть?
    Изображения Изображения

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    На другом объекте аналогичная ситуация: предварительно обновил прошивку модулей с наклейкой. Но ошибки связи появляются именно на модулях с наклейкой. На старых модулях такой проблемы нет. Куда еще копнуть?
    Напишите, пожалуйста, письмо на support@owen.ru.
    Укажите в письме ссылку на эту тему и подготовьте доступ по AeroAdmin.

Похожие темы

  1. OWEN OPC Код ошибки 57, Код ошибки 11
    от Viktor40 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 05:53
  2. Связь ПЛК с модулями.
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 16:06
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. ПЛК 1хх связь с модулями ICP DAS?
    от Жан в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.10.2013, 17:25
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •