Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Вопрос по настройке ТРМ1032М

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по настройке ТРМ1032М

    Всем добрый день!
    Необходимо настроить ТРМ1032М-11.30.Р согласно проектной документации. в проекте 1 контур (одна кнопка запуска первого контура DI6) и 3 насоса (летний насос подключен к DO3). В инструкции к прибору указано (вход DO3) это первый насос второго контура. В настройках конфигуратора нет выбора кол-во насосов 1 контура.
    Подскажите, это я ошибаюсь где-то, или в проекте ошибка?
    Последний раз редактировалось Sergeewich; 06.10.2023 в 11:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Количество работающих насосов определяется их статусом. Вам следует в статусе насоса, который не будет работать, задать значение "Отключен".
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-10-10_10-02-08.png 
Просмотров:	18 
Размер:	44.9 Кб 
ID:	70821
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за ответ, да выбрать можно, но у меня по проекту 3 насоса... на одном контуре (возможно один физически отключим в резерв)
    С создателем проекта пока не удалось связаться

  4. #4

    По умолчанию

    ТРМ1032М может управлять только двумя насосами на каждый контур. В компании я ответственный за это устройство, в том числе и за функциональную его часть. Поэтому можете смело обращаться ко мне. Если у вас какой-то конфиденциальный вопрос, пожелание, предложение - напишите мне на почту.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

Похожие темы

  1. Вопрос по карте регистров ТРМ1032М
    от Путренко Николай в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.08.2023, 17:53
  2. Вопрос по настройке преобразователя НПТ-1.00.1.1
    от Ilyap в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 14:25
  3. вопрос по настройке трм 251 ирр
    от Воля в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 09:07
  4. PID_regulators Вопрос по настройке
    от Роланд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 11:45
  5. Вопрос по настройке ТРМ-251
    от AudlTek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •