    Дано, выделенная мощность 5 кВт (автомат 25А) однофазные.
    0,4-0,7 кВт обычно всегда заняты. То есть остается 4,3 - 4,6 кВт

    Электро котел 4,5 кВт (3х1,5). Управление ТЭНами раздельное. 2 х контакторы, 1х будет твердотелка 4-20мА (или 0-10В).

    Есть еще духовка, чайник, микроволновка, посудомойка, стиралка.
    Так же есть датчик тока 4-20мА который могу установить на вводе.

    Не придумаю никак с математикой расчета управления. Надо сделать так, что если разница нагрузок не позволяет включить один ТЭН рассчитывать на какую мощность включить управляемый?
    Ну и вообще как считать, чтобы при включении какой-то нагрузки выше отключать тэны?

    Да, данный котел резервный по большей части, но принцип управления будет перенесен на самодельный теплонасос (надеюсь доделаю в ближайший месяц). Там ситуация похожая, только мощность самого насоса 2х1,1 кВт + насос скважины 1 кВт. Соответственно при включении нагрузок так же надо либо выключать совсем, либо одну ступень.
    Последний раз редактировалось melky; 29.09.2023 в 08:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Где-то здесь видел блок включения ступенчатой нагрузки (Ramp) . А-ля каскадный регулятор.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Дано, выделенная мощность 5 кВт (автомат 25А) однофазные.
    0,4-0,7 кВт обычно всегда заняты. То есть остается 4,3 - 4,6 кВт

    Электро котел 4,5 кВт (3х1,5). Управление ТЭНами раздельное. 2 х контакторы, 1х будет твердотелка 4-20мА (или 0-10В).

    Есть еще духовка, чайник, микроволновка, посудомойка, стиралка.
    Так же есть датчик тока 4-20мА который могу установить на вводе.

    Не придумаю никак с математикой расчета управления. Надо сделать так, что если разница нагрузок не позволяет включить один ТЭН рассчитывать на какую мощность включить управляемый?
    Ну и вообще как считать, чтобы при включении какой-то нагрузки выше отключать тэны?

    Да, данный котел резервный по большей части, но принцип управления будет перенесен на самодельный теплонасос (надеюсь доделаю в ближайший месяц). Там ситуация похожая, только мощность самого насоса 2х1,1 кВт + насос скважины 1 кВт. Соответственно при включении нагрузок так же надо либо выключать совсем, либо одну ступень.
    Твердотелка = Всего - Занято
    Пускатель 2 = Твердотелка > 3 кВт (тогда Твердотелка = Твердотелка - 3кВт)
    Пускатель 1 = Твердотелка > 1,5 кВт (тогда Твердотелка = Твердотелка - 1,5кВт)
    Выход Твердотелка = Твердотелка

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Дано, выделенная мощность 5 кВт (автомат 25А) однофазные.
    0,4-0,7 кВт обычно всегда заняты. То есть остается 4,3 - 4,6 кВт

    Электро котел 4,5 кВт (3х1,5). Управление ТЭНами раздельное. 2 х контакторы, 1х будет твердотелка 4-20мА (или 0-10В).

    Есть еще духовка, чайник, микроволновка, посудомойка, стиралка.
    Так же есть датчик тока 4-20мА который могу установить на вводе.

    Не придумаю никак с математикой расчета управления. Надо сделать так, что если разница нагрузок не позволяет включить один ТЭН рассчитывать на какую мощность включить управляемый?
    Ну и вообще как считать, чтобы при включении какой-то нагрузки выше отключать тэны?

    Да, данный котел резервный по большей части, но принцип управления будет перенесен на самодельный теплонасос (надеюсь доделаю в ближайший месяц). Там ситуация похожая, только мощность самого насоса 2х1,1 кВт + насос скважины 1 кВт. Соответственно при включении нагрузок так же надо либо выключать совсем, либо одну ступень.
    Опять чудачества, в смысле повесьте все три ТЭН-а на трёрдотелку, нагрузки кот наплакал, только коммутацию(регулирование) по "нулю" делайте, в смысле, меньше шансов выйти из строя при К.З.(пробое ТЭН-а на корпус), короче много раз это обсуждалось и думать там нечего, поставьте ПИД- регулятор с уставкой тока, само наберётся до 25 А можно и П-регулятор с немного меньшей точностью, думаю Вам хватит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2023 в 11:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Все три тэна на твердотелки это деньги... их надо тогда 3 штуки... + радиаторы. под 10 тыщ рублей выползет... а 2 контактора у меня есть в наличии
    Да и не основной это котел, чтобы на него денег много тратить.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Все три тэна на твердотелки это деньги... их надо тогда 3 штуки... + радиаторы. под 10 тыщ рублей выползет... а 2 контактора у меня есть в наличии
    Да и не основной это котел, чтобы на него денег много тратить.
    Так одной ТТР достаточно на 40А, рекомендуемый ток 30А, у Вас всего 20А и у Овена ТТР на 40 А были дешевле чем на 25А, короче, может и так быть или незначительная разница в цене!

    https://owen.ru/product/hd_xx44va_hd...0u_i_hd_xx25la

    Вы же написали однофазный автоматический выключатель, 25А, 5 кВт, зачем три ТТР, может Вы три котла хотите, в смысле, про запас иметь?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Ну ставить 40А на все может быть... только в следующем варианте это не прокатит, там компрессора, а не ТЭН... почему и так хочу разобраться с математикой.

    например.
    текущая 2 кВт (неважно что включено) могу добавить 3 кВт (2 тэна). Включается что-то еще на 2 кВт
    2+2х1,5=5 -> 5+2 упс = 7 - разница 7-5 = 2 превышает 1,5 значит вырубить надо оба тэна и останется 4 и 1 в остатке, тут включить 1 кВт через ТТР

    Ну и в том же духе... после выключения контакторов будет пауза на включение в любом случае, чтобы не клацало постоянно ( ну и защита компрессоров когда на них переползу)

    собственно на примере электро котла пытаюсь алгоритм прикинуть и протестировать в действии.
    Последний раз редактировалось melky; 29.09.2023 в 09:40.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну ставить 40А на все может быть... только в следующем варианте это не прокатит, там компрессора, а не ТЭН... почему и так хочу разобраться с математикой.

    например.
    текущая 2 кВт (неважно что включено) могу добавить 3 кВт (2 тэна). Включается что-то еще на 2 кВт
    2+2х1,5=5 -> 5+2 упс = 7 - разница 7-5 = 2 превышает 1,5 значит вырубить надо оба тэна и останется 4 и 1 в остатке, тут включить 1 кВт через ТТР

    Ну и в том же духе... после выключения контакторов будет пауза на включение в любом случае, чтобы не клацало постоянно ( ну и защита компрессоров когда на них переползу)

    собственно на примере электро котла пытаюсь алгоритм прикинуть и протестировать в действии.
    Нам бы день простоять, да ночь продержаться, в смысле, с текущими делами разобраться, а там видно будет, в смысле, будет другая задача, будут и другие решения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2023 в 10:33.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    да задача одна, и должна быть однотипной, чтобы макрос переставить на другую нагрузку. А не так, сюда лепим одно, а туда другое.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Так каскадные регуляторы много раз обсуждались и даже я выкладывал свои варианты, вот Вам ссылка: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Только никому не говорите, что я принимал участие в ваших чудачествах и Вам ссылку давал.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 13:58
  2. Пр 200 управление твердотопливным котлом.
    от Alexsurf в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 20:03
  3. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 08:00
  4. управление угольным котлом
    от Владимир Козлов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.10.2014, 07:54
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •