    Дано.
    У судов иностранной постройки зачастую номиналы напряжения и частоты отличаются от отечественных, например 440в 60гц.
    При питании с родимого берега 380в 50гц судовой электростанции, всякие "интересные" штуки поджидают экипаж,
    такие как: снижение производительности насосов, 180-190 вольт там где 220 быть должно и т.п.
    Решение.
    Одно из решений проблемы - создание системы питания судна с берега с использованием СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
    преобразователя частоты со специальным программным обеспечением.
    Вопрос.
    Обращаюсь к специалистам компании "ОВЕН" на тему обсуждения, проработки вопроса и подачи от нас заявки.
    Тема очень нужная, востребованная на многих флотах и в частности на судах нашей компании.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    А какая мощность?, просто многие ИБП online умеют работать в режиме преобразования частоты со спокойной душой без заморочек.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2022
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Все уже давно придумано. Многие суда, например соплаеры проекта UT-722 изначально имеют сеть 380/50Гц-440/60Гц. В комбинаторном ограниченном напряжение валогенераторов меняется пропорционально с частотой. Для ответственных потребителей - электромашинный преобразователь с приводом от пч. Мощность обычно 150 - 5000КВА. Сеть изолированная нейтраль, Синхронизация и параллельная работа с судовой сетью? Или вы через обесточку?
    Еще один нюанс, контроль изоляции наложением другого рода тока?

  4. #4

    По умолчанию

    Это не к ОВЕНу, это к тем, кто занимается силовой электроникой.
    Неужели за все время никто серийно не выпустил такой преобразователь?

  5. #5

    По умолчанию

    Овен ПЧ не разрабатывает. На Али таких ПЧ полно. Если и обращаться за разработкой, то это Веспер и ему подобные.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.09.2023 в 21:36.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ЭлМех Посмотреть сообщение
    Дано.
    У судов иностранной постройки зачастую номиналы напряжения и частоты отличаются от отечественных, например 440в 60гц. .............
    Пользуйтесь штатным дизель генератором судна, не нравится, трахайте менеждеров за то что купили (без адаптации).
    Ну или по старинке, асинхронник и на его вал генератор с нужными характеристиками (На самом судне, не в порту). Во времена раннего СССР, стандартом на речных судах была постоянка, и это ни у кого не вызывало проблем. Вы наверно менеджер, а не судоводитель-механик, если ответы на стороне ищете. Или под стариков копаете?
    Последний раз редактировалось BETEP; 26.09.2023 в 22:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Когда судно на стоянке, то работают только вспомогательные системы, которым как правило, побоку сколько герц 50 или 60. Всякие там навигации и связь работают от импульсных источников питания, которым тоже, как правило, побоку. Вывод: ставите трансформатор, коих кто только не выпускает, и не паритесь.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2023
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    У судовой электростанции неск. режимов (ходовой, якорно- швартовный, рабочий, питания с берега и т.п.) и мощность различна. К примеру: мощность установленная 6 ВДГ по 1350 КВт,
    однако в режиме питания с берега потребляется от 500 до 1000 КВт.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    нифига се, мегаватт... это одной линией или несколькими под разные нагрузки? вообще конечно низкое напряжение на большие расстояния это всегда не очень передавать... тут на кабелях еще разоришься.
    какой-то щит должен стоять прямо у причала и гибкими кабелями подключение на борт или как там у вас происходит подключение...
    А так же какие нагрузки, преобразователи частоты это хорошо, но что с перекосами будет если нагрузки на борту, требующие 220/60Гц однофазные и много ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    26.09.2023
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sanitar Посмотреть сообщение
    Все уже давно придумано. Многие суда, например соплаеры проекта UT-722 изначально имеют сеть 380/50Гц-440/60Гц. В комбинаторном ограниченном напряжение валогенераторов меняется пропорционально с частотой. Для ответственных потребителей - электромашинный преобразователь с приводом от пч. Мощность обычно 150 - 5000КВА. Сеть изолированная нейтраль, Синхронизация и параллельная работа с судовой сетью? Или вы через обесточку?
    Еще один нюанс, контроль изоляции наложением другого рода тока?
    Валогенераторов именно на этом судне нет. Валики используются на на ходу, при работе главных двиг. Смысл питания с берега - экономить моторесурс судовых дизелей и топлива. Заметьте, все эл.двигатели на судне расчитаны на 60 Гц и при отечественной береговой частоте 50Гц обороты заметно меньше. Насосы гидравлики, соответственно, качают слабовато. Гидравл. краны не тянут. А если к этим радостям добавить, что береговая электроснабжающая организация не всегда выдаёт честные 380 вольт...
    Судов. сеть - с изолир . нейтралью. Переход на берег. питание - через обесточку. Контроль изоляции - да, налож. постоянки, непрер. действия.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Использование УЗС-1
    от Сергей 2909 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 07:56
  2. ПЛК110-60, какая из сетей будет быстрее?
    от reset86 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.05.2016, 15:02
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 10:03
  4. ПЛК 110, использование RS-232
    от =MiX@$= в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18