Тема: Вопрос по регулятору температуры 2ТРМ1

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по регулятору температуры 2ТРМ1

    Добрый день!
    Заранее прошу прощения, если выбрал не тот раздел.
    Суть такова: нужно настроить регулятор 2ТРМ1, чтобы он контролировал температуру пробоотборной линии.
    На данный момент линия самостоятельно нагрелась до 260 градусов и при уставке 180 градусов с гистерезисом 1°.
    В режиме программирования параметров группы а, параметр а1-1 не даёт выбрать 5-6-7 варианты. Это П-регуляторы для нагрева, для охлаждения и регистратор.
    Полагаю, мне нужен именно П-регулятор для нагрева, но выбрать его вообще никак не получается.
    Может быть, кто-то может подсказать на этот счёт?
    Спасибо за внимание.😊

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kosselance Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Заранее прошу прощения, если выбрал не тот раздел.
    Суть такова: нужно настроить регулятор 2ТРМ1, чтобы он контролировал температуру пробоотборной линии.
    На данный момент линия самостоятельно нагрелась до 260 градусов и при уставке 180 градусов с гистерезисом 1°.
    В режиме программирования параметров группы а, параметр а1-1 не даёт выбрать 5-6-7 варианты. Это П-регуляторы для нагрева, для охлаждения и регистратор.
    Полагаю, мне нужен именно П-регулятор для нагрева, но выбрать его вообще никак не получается.
    Может быть, кто-то может подсказать на этот счёт?
    Спасибо за внимание.��
    Если Вам нужен(хочется) П-регулятор, мне кажется надо приобрести соответствующую модификацию 2ТРМ1, в смысле, с аналоговыми выходами, тогда и соответствующие настройки появятся!
    Пока у Вас двухпозиционный(релейный) регулятор с дискретными выходами!

    Что установка работает с большим перерегулированием возможно виновата большая инерционность системы нагрева или неправильно подобран(установлен) датчик температуры! Если всё остальное правильно работает, в смысле, нагрев отключается при заданной температуре!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.09.2023 в 12:13.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kosselance Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Заранее прошу прощения, если выбрал не тот раздел.
    Суть такова: нужно настроить регулятор 2ТРМ1, чтобы он контролировал температуру пробоотборной линии.
    На данный момент линия самостоятельно нагрелась до 260 градусов и при уставке 180 градусов с гистерезисом 1°.
    В режиме программирования параметров группы а, параметр а1-1 не даёт выбрать 5-6-7 варианты. Это П-регуляторы для нагрева, для охлаждения и регистратор.
    Полагаю, мне нужен именно П-регулятор для нагрева, но выбрать его вообще никак не получается.
    Может быть, кто-то может подсказать на этот счёт?
    Спасибо за внимание.��
    Название модификации ТРМ и параметры регулирующего устройства?

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ! Будем думать)

  5. #5

    По умолчанию

    Товарищи, подскажите, невозможность включить режим "быстрого измерения" на 2ТРМ1 (параметр b0-5 не выводится) - от чего зависит? Пользую 2ТРМ1-Щ2.У.РР. Сигнал 4..20 мА на первом канале (b1-0 выставлен на 10), второй вход отключен. Впервые маю такой регулятор и не догоняю в чем дело.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den_Sh Посмотреть сообщение
    Товарищи, подскажите, невозможность включить режим "быстрого измерения" на 2ТРМ1 (параметр b0-5 не выводится) - от чего зависит? Пользую 2ТРМ1-Щ2.У.РР. Сигнал 4..20 мА на первом канале (b1-0 выставлен на 10), второй вход отключен. Впервые маю такой регулятор и не догоняю в чем дело.
    Здравствуйте, какого года у Вас прибор? Можно по зав.номеру определить 6-7 цифра. Никаких секретов нет, заходите в параметр b0-5 согласно структуре в РЭ. Скорее всего у Вас старый прибор 2008-2017 годов примерно, поэтому там просто не был заложен данный параметр. В более современных версиях он точно есть.
    Старший инженер группы технической поддержки

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, какого года у Вас прибор? Можно по зав.номеру определить 6-7 цифра. Никаких секретов нет, заходите в параметр b0-5 согласно структуре в РЭ. Скорее всего у Вас старый прибор 2008-2017 годов примерно, поэтому там просто не был заложен данный параметр. В более современных версиях он точно есть.
    Большое спасибо, у меня, действительно, старый прибор, 9 года.
    На свежем 2ТРМ1 23 года выпуска этот параметр есть. Но, товарищи, такое ощущение что этот параметр ни на что не влияет, а обещанное время реакции 0,1 сек. Что может быть не так? Токовый сигнал использую с китайского генератора сигнала 0-22 мА, контролирую его работу стрелочным миллиамперметром. Время реакции примерно 1 - 1,5 секунды, это довольно много.
    Спасибо

  8. #8
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Den_Sh Посмотреть сообщение
    Время реакции примерно 1 - 1,5 секунды, это довольно много.
    Настройки фильтра не влияют?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Настройки фильтра не влияют?
    Да, при уменьшении значения "постоянной времени цифрового фильтра" bx-9 время реакции уменьшается, разобрался.

    Спасибо!

Похожие темы

  1. ОВЕН 2ТРМ1 и датчик температуры и влажности Элемер ИПТВ-056
    от Денис87 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 16:59
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 20:32
  3. Измерение температуры с 2ТРМ1
    от Drivery в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 11:31
  4. Вопрос по регулятору ТРМ1
    от spleet в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 19:44
  5. Вопрос по 2ТРМ1 xxx и
    от sofron в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 12:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •