Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Контролер САУ-УН работает наоборот

  1. #1

    По умолчанию Контролер САУ-УН работает наоборот

    День добрый.
    Приобрел САУ - УН в компании Элефант.
    С ним же еще купил
    Кондуктометрический датчик ДУ 4-1
    Кондуктометрический датчик ДС. П
    Стержни для установку в скважину для перекачки воды в бочку
    запаса воды.
    Т.е мы установили алгоритм работы 20 для перекачки воды из скважины в
    в емкость запаса.
    Все подключили как описано в мануале. Но…
    Но контроллер дает команду на запуск скважинного насоса когда
    в ней нет воды.
    А когда вода есть , он его выключает.
    Подскажите что делать

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Южный Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Приобрел САУ - УН в компании Элефант.
    С ним же еще купил
    Кондуктометрический датчик ДУ 4-1
    Кондуктометрический датчик ДС. П
    Стержни для установку в скважину для перекачки воды в бочку
    запаса воды.
    Т.е мы установили алгоритм работы 20 для перекачки воды из скважины в
    в емкость запаса.
    Все подключили как описано в мануале. Но…
    Но контроллер дает команду на запуск скважинного насоса когда
    в ней нет воды.
    А когда вода есть , он его выключает.
    Подскажите что делать
    Вам остаётся только радоваться, всё правильно функционирует, в смысле, вода в бочке кончается(уровень падает) насос включается и накачивает ёмкость запаса воды, что не так?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.09.2023 в 20:37.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Предположу, что скважина с низким дебетом (заканчивается вода) и алгоритм выбирался для защиты насоса. Вода в скважине есть - качаем, вода закончилась, стоп и ждем...

  4. #4

    По умолчанию

    Да. Так оно и есть. Дебит скважины небольшой. Получается надо вначале заполнить бочку в ручном режиме. И только потом подключать автоматический режим.
    Дело в том,
    Изначально думал,что команда на запуск насоса подается только при наличии воды в скважине и при низком уровне в бочке.
    И это было бы более логично.
    А получается,что насос запускается без воды и останавливается по сухому ходу

  5. #5

    По умолчанию

    А еще такая у меня мысль.
    А какова тогда функция датчика в скважине если он не блокирует запуск насоса при отсутствии воды?
    Как то не бьется это с правильным алгоритмом работы

  6. #6

    По умолчанию

    Сейчас проверил. Специально дождался чтобы в скважине была вода.
    Так вот, в этом случае , команда на запуск насоса не идет.
    Так что контроллер работает наоборот
    А вернее, ее работает

  7. #7

    По умолчанию

    Сейчас проверил. Специально дождался чтобы в скважине была вода.
    Так вот, в этом случае , команда на запуск насоса не идет.
    Так что контроллер работает наоборот
    А вернее, ее работает

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Николай Южный видимо эти входа рассчитаны на поплавок в баке, а не в скважине. Или там есть режим (про который вы упоминали) именно для работы на скважинах с низким дебетом ? я просто не смотрел документацию. Если такой режим есть, может нужны какие-то условия для его работы?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Может почитать документацию и использовать алгоритм 18 например, вполне подходит под ваши желания

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Южный Посмотреть сообщение
    Сейчас проверил. Специально дождался чтобы в скважине была вода.
    Так вот, в этом случае , команда на запуск насоса не идет.
    Так что контроллер работает наоборот
    А вернее, ее работает
    Если всё так как Вы пишите, то прочитайте последний пункт описания алгоритма, в смысле, вероятно Вы изменили значение по умолчанию параметра 2о с "1" на "0", чего не надо было делать:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-У.PNG 
Просмотров:	29 
Размер:	362.9 Кб 
ID:	70343

    Двадцатый алгоритм идеально Вам подходит, если правильно подключить(согласно схемы) и настроить(в логике работы не трогать значения по умолчанию), всё!

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	САУ-У_2.PNG 
Просмотров:	32 
Размер:	110.8 Кб 
ID:	70344
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.09.2023 в 22:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
  2. Не работает ПР-110
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 11:50
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.02.2016, 20:20
  4. контролер для солнечного коллектора
    от Бронислав в разделе Наши проекты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 11:13
  5. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:29