Тема: ПКП1 и MasterSCADA

  1. #1

    По умолчанию ПКП1 и MasterSCADA

    При подключении ПКП1-ISPCON-OPC (OVEN)-MasterSCADA, всё считалось ОК но возникли вопросы по управлению из СКАДЫ теги COPN,CSET,CSTP,CCLS, управляются только при значениях параметра ConS 0 и 1 (группа OpeR) при значениях 2 и 3 упавления нет и какой бы потенциал на вх Стоп не висел, а тег CSTP считывается как вкл всегда при всех четырех значениях Cons
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ПКП.rar (47.5 Кб, Просмотров: 18)

  2. #2

    По умолчанию ПКП

    я понимаю что у вас ПКП И! При значения параметра cons 2 3 в качестве ДУ используется вариант управления Б: Б – для управления используются две команды – «ОТКР.» и «ЗАКР.». Управление
    происходит во время действия команды. Команда «СТОП» при этом не используется. Значение её тега может быть любым.

  3. #3

    По умолчанию ПКП

    Управление ПКП внешними сигналами (Master Scada) возможно только при значении параметра CONS=0;

  4. #4

    По умолчанию

    у меня ПКП1-т, управляеются входа при значении ConS 0 и 1, но действие команды происходит пока не дойдет до концевого или пока не поменяешь CSTP.