Тема: ВКТ-9 и Owen OPC Server

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    5-я серия Moxa не умеет одновременно 2 подключения. не путайте 5 подключений но при условии несовпадения времени и 2 и более подключений с буферизацией запросов

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    5-я серия Moxa не умеет одновременно 2 подключения.
    nport5000.jpg

    Setting Options: 1 to 8 (1 to 4 for the NPort 5100/NPort 5200/NPort
    5400 Series
    )
    Default: 1
    Description: Specifies the maximum number of simultaneous
    connections that the port will accept.
    When adjusting Max
    connection, make sure that Ignore jammed IP and Allow driver
    control are also configured correctly.
    И оно даже работает. Иногда.

    А вообще я согласен - давно пора моксовцам правки в доку и софт внести. Чтобы люди в непонятки не попадали и глупые вопросы на форуме Моксы не задавали.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    imaex еще раз, не путайте количество подключений вообще и количество одновременных подключений с функцией буферизации запросов и ответов. Это разные вещи.

    Через 5-ю серию можно опрашивать 5-ю мастерами, но нужно озаботиться о разделении времени опроса, так как устройство RS485 всегда последовательное. Не все системы умеют синхронизироваться между собой, чтобы не мешать друг другу.
    А 6-я серия имеет режим работы, когда будет производиться буферизация запросов, и последовательная их отправка в порт 485, то есть мастеров не надо синхронизировать между собой, только увеличить таймаут.

    Это все есть в доках мокс...

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    imaex еще раз, не путайте количество подключений вообще и количество одновременных подключений с функцией буферизации запросов и ответов. Это разные вещи.
    Я специально выделил и подчеркнул ключевое в цитате из "NPort 5000 Series User Manual".

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Через 5-ю серию можно опрашивать 5-ю мастерами
    5000-я ни про каких "мастеров" и прочих слейвов ничего знать не знает. И не 5-и, а до 4-х. Обещают. Но - не значит жениться.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А 6-я серия имеет режим работы
    Про 6000 серию я ничего не знаю. И не захочу уже знать, скорее всего.

    nport5000sc.jpg

    % ошибок, правда, при этом больше 70
    Последний раз редактировалось imaex; 25.08.2023 в 10:29. Причина: уточнение

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Не важно, я могу прочитать через 5000 двумя мастерами, даже могу заставить одну систему отключаться на требуемый период времени. Только вот с OPC такое не прокатит, если Scada запускает OPC то он начинает опрос с тем периодом, который настроен в OPC, Scada всего лишь подписчик. Может есть какой-то режим в OPC, который позволяет останавливать опрос, если Scada к нему перестала обращаться? хотя вряд ли

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2023, 14:03
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  4. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  5. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •