Тема: ТРМ251 и разные типы датчиков для входов

  1. #1

    Question ТРМ251 и разные типы датчиков для входов

    Если верить документации, то там написано:
    5.4 Подключение датчиков
    5.4.1 Общие сведения
    Входные измерительные устройства в приборе являются универсальными, т. е. к ним можно
    подключать любые первичные преобразователи (датчики) из перечисленных в таблице 2.2. К входам
    прибора можно подключить одновременно два датчика разных типов в любых сочетаниях.
    Возникла необходимость подключить два датчика: на первый вход - термопару TXA(К), а на второй вход - датчик давления с выходом 4..20мА. Каналы были настроены соответствующим образом, включена компенсация температуры холодных спаев и отключено резервирование датчика. Казалось бы должно работать, ан нет. По отдельности датчики работают, а вместе несколько секунд показывает температуру, а дальше появляется авария "Низкая температура свободных концов ТП" и прибор переходит в режим критической аварии.

    Что с этим делать - не ясно, то-ли ставить нормирующий преобразователь для термопары и делать оба входа токовыми, или ставить еще один измеритель только для датчика давления, например, 2ТРМ0.
    Или я где-то что-то не так сделал и ТРМ251 может работать в такой конфигурации?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Что с этим делать - не ясно, то-ли ставить нормирующий преобразователь для термопары и делать оба входа токовыми, или ставить еще один измеритель только для датчика давления, например, 2ТРМ0.
    Или я где-то что-то не так сделал и ТРМ251 может работать в такой конфигурации?
    Вероятно один вход влияет на другой, скорее всего общая земля. Проверьте, соединён ли минус питания датчика с минусом токового входа.
    Попробуйте изолировать термопару или запитать датчик давления от другого БП.
    Если не поможет, то нормирующий преобразователь.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.08.2023 в 17:46.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вероятно один вход влияет на другой, скорее всего общая земля. Проверьте, соединён ли минус питания датчика с минусом токового входа.
    Попробуйте изолировать термопару или запитать датчик давления от другого БП.
    Если не поможет, то нормирующий преобразователь.
    То что датчик с токовым выходом влияет на измерение температуры концов холодного спая - это факт. Минус питания датчика соединен с минусом токового входа и шунтирующий резистор стоит. А как можно изолировать термопару? Разве только через нормирующий преобразователь.

    Где представители Овен? Зачем в документации писать то, что не соответствует действительности? Вы же тем самым подводите людей, которые применяют вашу продукцию в проектах!
    Прибор выпускается хрен знает сколько лет, а прошивка идет с багом "Программа технолога завершена", и смысла шить новую нет, т.к. там все плюшки только для протокола Овен, а про modbus забыли. Ладно, эту ошибку можно обойти и на старой прошивке, пожертвовав одним шагом в программе. Какой нехороший человек придумал что регистры 12 и 13 можно читать только в режиме работа, а в остальных режимах при их чтении будет ошибка обмена - из-за этого пришлось городить огород. Да и вообще модуль отвечающий за обмен по rs485 у прибора криво реализован, т.к. лежа на столе без каких либо помех, периодически лезут ошибки обмена. Неужели за столько лет выпуска этого прибора нельзя было довести все до ума?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! Насколько я понимаю ваша задача - работать по двум каналам измерения с разными величинами. В ТРМ251 предусмотрен один канал измерений. Второй вход нужен только для резервирования датчика в случае выхода из строя первого. Поэтому подключать одновременно датчик температуры и давления на ТРМ251 не имеет смысла. Второй датчик просто будет подключен и в случае выхода из строя первого показания второго пойдут на логическое устройство. По поводу аварии - попробуйте вместо термопары поставить перемычку и проверить работу прибора в таком формате. Это позволит исключить неисправность термопары. Если вы отключили функцию резервирования - второй вход вообще не участвует в опросе и ошибка говорит только о входе 1.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья89 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Насколько я понимаю ваша задача - работать по двум каналам измерения с разными величинами. В ТРМ251 предусмотрен один канал измерений. Второй вход нужен только для резервирования датчика в случае выхода из строя первого. Поэтому подключать одновременно датчик температуры и давления на ТРМ251 не имеет смысла. Второй датчик просто будет подключен и в случае выхода из строя первого показания второго пойдут на логическое устройство. По поводу аварии - попробуйте вместо термопары поставить перемычку и проверить работу прибора в таком формате. Это позволит исключить неисправность термопары. Если вы отключили функцию резервирования - второй вход вообще не участвует в опросе и ошибка говорит только о входе 1.
    В ТРМ251 предусмотрено два канала измерения, о чем говорит цитата из РЭ в первом посте. И служба поддержки по телефону, тоже подтверждала возможность такой работы. Далее, если внимательно посмотреть документацию, то можно заметить, что есть настройка, которая определяет как будет работать второй канал: как резервный или как обычный (in.rE).
    Также для каждого канала можно задать свои настройки. И например, на тестах (с ТСП pt100) оба канала работали независимо и без ошибок.

    ps для решения проблемы с вторым датчиком пришлось поставить еще один измеритель.

Похожие темы

  1. ПЛК 160 типы данных
    от Langoliere в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 03.11.2022, 19:00
  2. Разные значения с датчиков дтс014-50м
    от Ps1x0 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.02.2021, 11:41
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  4. типы датчиков мва8
    от Serge78 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •