    Question Номинальное напряжение питания ТТР HD-1022.10U

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, может ли твердотельное реле HD-1022.10U работать при номинальном напряжении питания 120VAC 50Гц?
    Заранее спасибо за ваши ответы!

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Данное реле представляет собой регулятор напряжения , который управляется сигналом 0-10В.
    Регулирование идет 10...220 VAC.Снимок экрана 2023-08-31 111118.png
    Мы рекомендуем работать при 220 VAC

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Данное реле представляет собой регулятор напряжения , который управляется сигналом 0-10В.
    Регулирование идет 10...220 VAC.Снимок экрана 2023-08-31 111118.png
    Мы рекомендуем работать при 220 VAC
    Так а почему нельзя использовать в качестве входного напряжения ТТР 120В, что поменяется по сравнению с 220В то?
    Греется начнет? Может пищать станет? Или на 5В управляющего сигнала даст 120В на выходе, так как номинальное напряжение то 220В?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    120В подключить можно. Базово она рассчитывалась на 220В, поэтому рекомендации такие.
    Греться ТТР не должна сильно, но обычно для них рекомендуется радиаторы охлаждения при токах выше 5А.
    При 10В управляющего сигнала она должна пропускать все 120В, если у Вас в номинале будет такой режим.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    120В подключить можно. Базово она рассчитывалась на 220В, поэтому рекомендации такие.
    Греться ТТР не должна сильно, но обычно для них рекомендуется радиаторы охлаждения при токах выше 5А.
    При 10В управляющего сигнала она должна пропускать все 120В, если у Вас в номинале будет такой режим.
    Ну вот уже лучше, то есть работать должно и прекрасно - правильно?
    А вот превышать БАЗОВОЕ напряжение 220В не рекомендуется - так ведь?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, верно, превышать 220В не стоит , реле выйдет из строя.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.01.2020, 11:59
  2. Напряжение питания ПР114-224.8Д4А
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 09:15
  3. 24В на вход HD-1022.10U
    от bladerunner в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:26
  4. Напряжение питания ПЛК150-220 ????
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:02
  5. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •