Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли твердотельное реле HD-1022.10U работать при номинальном напряжении питания 120VAC 50Гц?
Заранее спасибо за ваши ответы!
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может ли твердотельное реле HD-1022.10U работать при номинальном напряжении питания 120VAC 50Гц?
Заранее спасибо за ваши ответы!
Добрый день.
Данное реле представляет собой регулятор напряжения , который управляется сигналом 0-10В.
Регулирование идет 10...220 VAC.Снимок экрана 2023-08-31 111118.png
Мы рекомендуем работать при 220 VAC
Добрый день.
120В подключить можно. Базово она рассчитывалась на 220В, поэтому рекомендации такие.
Греться ТТР не должна сильно, но обычно для них рекомендуется радиаторы охлаждения при токах выше 5А.
При 10В управляющего сигнала она должна пропускать все 120В, если у Вас в номинале будет такой режим.
Здравствуйте, верно, превышать 220В не стоит , реле выйдет из строя.