Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПР103 запись в дискретные выходы 470 - реле не отрабатывает и индикация тоже

  1. #1

    По умолчанию ПР103 запись в дискретные выходы 470 - реле не отрабатывает и индикация тоже

    Форумчане, подскажите, почему когда я пишу в дискретные выходы значения они успешно отображаются в конфигураторе но светодиоды индикации выходов не загораются? Запись делаю с помощью modbus-tcp клиента по адресу 470.

    А вот если я создаю сетевую переменную привязываю её значение в конкретному выходу, и начинаю записывать в эту переменную состояние, тогда реле отрабатывает и индикация тоже.

    Можно ли на прямую (без использования дополнительных переменных) задавать состояние выходов?

    Снимок экрана 2023-08-20 в 21.48.16.png
    Последний раз редактировалось profun; 21.08.2023 в 00:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profun Посмотреть сообщение
    Форумчане, подскажите, почему когда я пишу в дискретные выходы значения они успешно отображаются в конфигураторе но светодиоды индикации выходов не загораются? Запись делаю с помощью modbus-tcp клиента по адресу 470.

    А вот если я создаю сетевую переменную привязываю её значение в конкретному выходу, и начинаю записывать в эту переменную состояние, тогда реле отрабатывает и индикация тоже.

    Можно ли на прямую (без использования дополнительных переменных) задавать состояние выходов?

    Снимок экрана 2023-08-20 в 21.48.16.png
    Скорее всего, чтобы напрямую управлять выходами - необходимо остановить выполнение пользовательской программы

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.08.2017
    Адрес
    г.Ижевск
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Вам надо перевести ПР103 в СТОП, чтобы она перешла в режим модуля ввода-вывода.
    Ижевск

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, действительно в режиме СТОП реле стали срабатывать и индикация появилась.

    Но возник ещё один вопрос - если записать программу на другое реле адресация для сетевых переменных сохранится?

    P.S. спрашиваю т.к. запуск минимальной программы на реле нужен, а под рукой второго ПР103 сейчас нет, чтобы это проверить.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от profun Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы, действительно в режиме СТОП реле стали срабатывать и индикация появилась.

    Но возник ещё один вопрос - если записать программу на другое реле адресация для сетевых переменных сохранится?

    P.S. спрашиваю т.к. запуск минимальной программы на реле нужен, а под рукой второго ПР103 сейчас нет, чтобы это проверить.
    С учётом предыдущих вопросов этот непонятен. Если хотите дистанционно управлять выходами ПР вашим методом, то ПР должна быть в режиме "СТОП" и никакая загруженная программа выполняться не будет. Сетевые адреса регистров управления выходными каналами жёстко прописаны и не меняются в принципе.

    Если вопрос про другой случай и созданные свои сетевые переменные - то какие адреса для них укажете, такие и будут в ПР. Независимо от количества ПР, в которые будет загружена эта программа

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    С учётом предыдущих вопросов этот непонятен. Если хотите дистанционно управлять выходами ПР вашим методом, то ПР должна быть в режиме "СТОП" и никакая загруженная программа выполняться не будет. Сетевые адреса регистров управления выходными каналами жёстко прописаны и не меняются в принципе.

    Если вопрос про другой случай и созданные свои сетевые переменные - то какие адреса для них укажете, такие и будут в ПР. Независимо от количества ПР, в которые будет загружена эта программа
    Спасибо, я понял.

Похожие темы

  1. Подача напряжения на дискретные выходы
    от StopGun в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 09:14
  2. дискретные выходы
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 10:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 15:17
  4. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  5. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •