Добрый день!
Пытаюсь подключить ЕСL 310 Данфос к OwenCloud через ПЕ 210, данные с ЕСL 310 не считываются выдаётся ошибка 255.
Прикладываю скрины 1-3 со страниц OwenCloud.
Прошу поделиться идеями, как можно реализовать подключение?
Добрый день!
Пытаюсь подключить ЕСL 310 Данфос к OwenCloud через ПЕ 210, данные с ЕСL 310 не считываются выдаётся ошибка 255.
Прикладываю скрины 1-3 со страниц OwenCloud.
Прошу поделиться идеями, как можно реализовать подключение?
Адреса регистров вводятся в HEX в облаке? а то они используют везде DEC а тут так?
Добрый день! Например адрес регистра где хранится температура подачи 11203 (формат Dec), в настройках параметра OwenCloud я указал адрес регистра 2BC3 (формат HEX).
облако тут не причем, связь со шлюзом существует. На прямую с прибором связывались каким нибудь мастером модбас RTU? Если прибор в пределах досягаемости что показывает экран, когда выберете 'Общие настройки контроллера' > 'Система' > 'Коммуникация'?