ТРМ101-ТР Б08-010343

Тип термодатчика PT100

Задача: нагреть ванну с клеем-расплавом до 195 градусов,

поддержывать указанную температуру,

запустить привод шнека при температуре за 10

градусов до установленных 195,

стоп привода должен быть лимитирован нижним пределом отклонения от заданной величины 195,

отключение привода по отклонению при привышении температуры не требуется.

Параметры, изменённые мной:

а) тип датчика: r.385

б) нижняя граница задания уставки: 160

в) верхняя граница задания уставки: 220

г) Тип логиги работы компаратора: 2

д) период следования управляющих импульсов: 2

е) режим быстрого выхода на уставку: on

Остальные параметры оставлены без изменения

Проблема: не происходит старта привода шнека, нет индикации на панели включения К2

Если кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте пожалуйста,
как решить этот вопрос.