Добрый день
Подскажите пожалуйста, как регулировать ФБ PID в CodeSys 2.3 ПЛК110. Блок полностью настроен и работает, но необходимо включить режим нагрева, как это можно сделать? Если данный блок не имеет этой функции, то какой можно использовать?
Добрый день
Подскажите пожалуйста, как регулировать ФБ PID в CodeSys 2.3 ПЛК110. Блок полностью настроен и работает, но необходимо включить режим нагрева, как это можно сделать? Если данный блок не имеет этой функции, то какой можно использовать?
Codesys_OwU0oMCx2u.png
Скриншот PID
ПИД находится здесь VALVE_CONTROL_HEATING
Да, но регулирование начинается с 0%, а нужно с 100%, что бы не было просадки температуры и система не ушла в аварию.
Не совсем понял, что вы имеете ввиду под PV и SP?
Обычно под PV имеют ввиду Process Value, то есть текущее значение того, что вы пытаетесь регулировать, а под SP - Set Point, уставку, то есть то значение, которое вы задаете.
Но в таком случае не отработает аварийный режим по температуре, грубо говоря это костыль. Есть ли другая возможность начать регулирование с верхнего значения? Может есть другой блок?
Вы зачем манипулируете входом EN функционального блока? Если нужно выключить ПИД, используйте вход "Reset".