Добрый день!
Настроил на данной панели бакнет сервер.
Создал несколько переменных. Порт по умолчанию - 47808.
Панель и все переменные бакнет находятся несколькими сканерами:
1) Innesoft Bacnet Explorer 2) YABE
Основная проблема в том, что SCADA система - WinCC Siemens Desigo при первом опросе видит панель и ее переменные. Но после этого служба на стороне панели как-будто останавливается и доступ к ней по бакнету более невозможен. При этом сам LAN живой (пингуется, проект повторно пролить можем).
Помогает только перезагрузка самого устройства.
В чем может быть проблема ? Со стороны панели настроек бакнета нет от слова совсем, только номер порта. Скада системой занимается другая компания и говорит проблема где-то на вашей стороне... Техподдержка тоже руками разводит (weintek.com которая).