Тема: 2ТРМ1 (модификация У2) Как избавиться от ошибки ?

  1. #1

    По умолчанию 2ТРМ1 (модификация У2) Как избавиться от ошибки ?

    Здравствуйте !
    Приобрели для автоматики нагрева котла 2ТРМ1 новой модификации (У2) и столкнулись с такой проблемой. Контроллер уходит в аварию по причине обрыва контура регулирования. Контроллер должен быть включен всегда для визуального контроля за температурой котла. Управление нагревом котла включается при необходимости тумблером. НО ! К этому времени контроллер обычно находится уже в вышеуказанной аварии . Как я понимаю, это происходит из-за отсутствия изменений температуры на величину, задаваемую параметром LbAb в течении периода времени, задаваемого параметром LbAt. Даже при выставлении LbAt максимально возможной величины (9999с) и при выставлении LbAb минимально возможной (0,1С) контроллер может уйти в аварию, а это крайне неудобно для обслуживающего персонала. Можно ли как-то в этой ситуации полностью избежать появления этой аварии ?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Функцию диагностики обрыва контура можно отключить - для этого в параметре LBba.t нужно выставить значение Off.
    Менеджер по продуктам АН "КИП"

Похожие темы

  1. Модификация ПР200
    от RomanKk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 20:40
  2. Трм151-01 Заводская модификация.
    от sergei80125 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 13:23
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 22:33
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 15:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •