    Question ТРМ33 - защита от замерзания

    Добрый день!
    Существует ли методика проверки защиты от замерзания ТРМ33?
    У нас произошло ЧП - лопнула одна из трубок калорифера (приточная система под управлением ТРМ33 смонтирована на чердаке) и вода немного залила верхний этаж. Теперь во всем обвиняют автоматику и заставляют нас проверят защиту от замерзания и все датчики.
    Есть ли режимные карты или иные нормативные документы на основании которых определяются уставки температуры защиты от замерзания и температуры приточного воздуха.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Nex-T; 07.02.2009 в 20:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Датчики температуры контролируются прибором, при обрыве/замыкании - клапан открывается.
    Капиллярный датчик защиты от заморозки проверяется погружением части капилляра в стакан воды со льдом - д.б. сработка.
    Разморозка произошла при работе или в останове?
    Оборудованали система циркуляционным насосом?

    Возможная причина м.б. засов оддельной нити (трубки) калорифера каким нибудь предметом - ржавчиной, окалиной... В этом случае часто защита не помогает.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Система была остановлена. Я отключил в 9.00. Потом как мне сказали около 10.00 была разморозка калорифера (лопнула одна из трубок). Затрудняюсь даже предположить что должна была делать в этом случае защита, если система обесточена... Циркуляционный насос не смонтирован - отсутствует.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nex-T Посмотреть сообщение
    Система была остановлена. Я отключил в 9.00. Потом как мне сказали около 10.00 была разморозка калорифера (лопнула одна из трубок). Затрудняюсь даже предположить что должна была делать в этом случае защита, если система обесточена... Циркуляционный насос не смонтирован - отсутствует.
    Если Вы полностью обесточиваете систему - открывайте клапан в ручную!!! Это аксиома!
    Если насос не смонтирован - то или датчик протока или "подклинивайте" клапан, чтобы он не закрывался полностью.

  5. #5

    По умолчанию

    Уставки защиты от замораживания воды в калорифере по температуре приточного воздуха и обратной воде (нижняя граница по графику) определяются при расчете системы отопления(вентиляции).
    Есть три основные причины замерзания воды:
    - ошибки, допущенные при проектировании;
    - превышение температуры горячей воды; как следствие, резкое снижение скорости движения воды (создается опасность замерзания воды в теплообменнике);
    - перетекание холодного воздуха из-за негерметичности клапана наружного воздуха и при полном закрытии плунжера водяного клапана.

    Опасность замораживания прогнозируют по температуре воздуха перед аппаратом (tн < 3 °С) и одновременным понижении температуры обратной воды, например, Тоб.min < 15 °С. Тпр.авар, по сути, параметр для подстраховки
    Но в отсутствие питания отследить аварийные показания датчиков прибор не сможет.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Спасибо за информацию!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Если Вы полностью обесточиваете систему - открывайте клапан в ручную!!! Это аксиома!
    Если насос не смонтирован - то или датчик протока или "подклинивайте" клапан, чтобы он не закрывался полностью.
    У нас нет ручного режима открытия-закрытия клапана, клапаном полностью управляет ТРМ33. А как можно "подклинить" клапан?

  8. #8

    По умолчанию

    Да не нужно экономить на циркуляционном насосе, который должен гонять весь расход теплоносителя через калорифер.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nex-T Посмотреть сообщение
    У нас нет ручного режима открытия-закрытия клапана, клапаном полностью управляет ТРМ33. А как можно "подклинить" клапан?
    В зависимости от конструкции клапана.
    Если поворотный - то сместить упоры/микропереключатель закрытого положения.
    Если штоковый - подложить что нибудь под шток.

    А что за клапан? Мне не попадались клапаны без режима ручного перемещения на приводе.
    Последний раз редактировалось ASo; 10.02.2009 в 19:27.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Nex-T
    Регистрация
    18.12.2007
    Адрес
    Новый Уренгой
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А что за клапан? Мне не попадались клапаны без режима ручного перемещения на приводе.
    привод клапана Polar bear DAN1N