Показано с 1 по 7 из 7

Тема: трм151 после пропадания питания

  1. #1

    По умолчанию трм151 после пропадания питания

    Добрый день!
    помогите разобраться с трм151-05
    после пропадания и востановления питания прибор сразу выходит в аварию (код 32)

    по параметру (behv) адекватно отрабатывает только возвращение в стоп и аварию

    при отключении коррекции по графику прибор востанавливает работу,но через некоторое время её останавливает инспектор.
    блокировки испектора на максимуме

    программа из 2-х шагов циклическая
    где можно ещё поискать причину?

    спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    32+Nchannel - ошибка при расчете уставки по графику
    Вы скиньте конфигурацию и приложите номер версии конфигуратора.
    Постараюсь помочь.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, хотелось бы поподробнее узнать о применении прибора. Опишите тех. процесс и как прибор должен функционировать?

  4. #4

    По умолчанию

    прибор предполагаем использовать в системе отопления с коррекцией по уличной температуре.

    номер конфигуратора не нашел,но в справке написано(собран Apr 3 2008 10:13:32)на установочном диске отмечено что эта версия для работы с приборами v2.24 и позже,прибор модификация 255 прошивка v2.24

    последнюю конфигурацию вложил :
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Параметры.zip
    Вот файл, в нем прошита 6-я модификация для ТРМ151. Файл расширением dbf.
    Вам необходимо сделать следующее:
    подключить прибор к компьютеру через конфигуратор, сделать инициализацию прибора. Затем, прошить модификацию №6 и затем через меню конфигуратора: Файл\иморт из dbf, загрузить приложенный файл и сделать запись всех параметров.
    Вам нужно только указать тип подключаемых датчиков и задать график коррекции уставки (погодозависимый).
    Если возникнут вопросы, можете звонить мне по телефону или писать на почту papulov@owen.ru
    тел 2216064 доб 1148

  6. #6

    По умолчанию

    возможно ли подключение приборов овен к компьтерному безперебойнику Ups?

  7. #7

    По умолчанию

    Ток потребления приборов ОВЕН, значительно меньше, тока потребления блока питания компьютера. Поэтому подключать несколько приборов к UPSу возможно.