  1. #11

    По умолчанию

    Именно RS422 - энкодер умный и считыватель штрихкодов. Подключение 1в1, нужно поэтому два порта.

    Где и как найти Кислова? В ТП овена написал вопрос - пока молчат.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Именно RS422 - энкодер умный и считыватель штрихкодов. Подключение 1в1, нужно поэтому два порта.

    Где и как найти Кислова? В ТП овена написал вопрос - пока молчат.
    C конвертерами USB/RS-422 может получиться, если найдете такие конвертеры на базе чипа CP210x. Но гарантии, что заработает - нет.
    С конвертерами Ethernet/RS-422 типа Moxa NPort 5130 проблем не будет - для ПЛК это просто сетевое устройство, в которое он отправит данные.

  3. #13

    По умолчанию

    Ура! Спасибо!
    По скорости опроса можно оценить - ЮСБ быстрее будет опрашиваться (если получится) чем Ethernet при наличии пары модулей расширения еще? Есть смысл в юсб упираться?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,687

    По умолчанию

    Oak с USB там не так просто. раз Евгений написал, что требуется СР210х то вероятно драйвер данного чипа интегрирован в ядро Linux ПЛК. Но не так давно была тема по Raspberry где человек не мог получить доступ из CodeSys к порту /dev/ttyUSBх или какие там создавала система в его случае. Хотя как было написано у других получалось... Тут может быть та же петрушка, система найдет устройство и подключит его, а из CodeSys доступа не будет... и все...

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Oak Посмотреть сообщение
    Ура! Спасибо!
    По скорости опроса можно оценить - ЮСБ быстрее будет опрашиваться (если получится) чем Ethernet при наличии пары модулей расширения еще? Есть смысл в юсб упираться?
    Я не вижу смысла упираться в USB.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Порты ПЛК 110.
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 09:20
  2. СПК и com порты
    от evgeni293 в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 18:05
  3. порты ПЛК-100
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 13:31
  4. Com-порты
    от Alev в разделе СПК2хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 13:40
  5. ПЛК порты СОМ
    от igorsp в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •