Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Вопрос по МСД-200

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по МСД-200

    Почему в файл *.csv записываются только целые значения измеренных параметров, все знаки что были после запятой отсекаются. Во вкладке "результат измерения" после запятой есть ещё куча цифр, но когда открываешь файл, то там уже только целые значения, ну и отрицательные тоже отображаются, но дробной части уже нет. Может я что где-то не так настроил ?
    Источник данных - ПР200 (по rs-485, slave), переменные с плавающей запятой, тип данных в конфигураторе МСД-200 - Float 32(Big-endian), положение десятичной точки - 0. Прошу помощи, т.к. то что после запятой тоже очень важно смотреть. Спасибо !

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Положение десятичной точки поставьте столько, сколько нужно знаков после запятой.
    В вложении файл, указывал 2 знака.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    В прилагаемом файле так же, нету знаков после запятой. Может быть как то это связано с тем, что у меня нету Excel'я, а пользуюсь я LibreOffice - Calc.
    Ещё почему-то неиспользуемые каналы тоже записываются в файл пусть и с пустыми значениями.
    Вот у меня что получилось при указании в положении запятой 2 знака:
    Вложения Вложения

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Есть в Вашем файле 2 знака после запятой. Это Ваш LibreOffice - Calc. Залезьте в его настройки и установите количество отображаемых знаков после запятой.
    Или качните любой оффис. Я например пользуюсь 2003, на него уже вообще никакой лицензии не требуется. А работает лучше 2007 или 2010.
    Пустых строк я тоже не увидел. На всякий случай проверьте в конфигураторе, не установлены ли галочки на пустых строках.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо ! Да действительно, LibreOffice - Calc вырезал всё что после запятых, да и как включить отображение после запятых я чёт ненашел сходу, а то что нашел, так оно просто нули подставляет. Поставил старый добрый оффис 2003 и в нём всё нормально. Открыл в программе График ОВЕН и там нормально отображается, правда эта прога не все *.csv ест, а только некоторые почему-то. Поставил запись на выходные посмотреть как скачет температура ГВС в разное время суток и как и куда подкрутить ПИД-регулятор.

    Канал 1 - с помощью КЗР, канал 2 - с помощью насоса и частотника. (первые 20 минут записи).
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    RX9COZ По данным регистрации
    как и куда подкрутить ПИД-регулятор
    будет сложно.
    По моему представлению процесс разрегулирован. Смотрите сами. Привожу графики процессов
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-04-07_18-40-51.png 
Просмотров:	181 
Размер:	36.1 Кб 
ID:	30448 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-04-07_18-42-05.png 
Просмотров:	211 
Размер:	38.1 Кб 
ID:	30449
    С уважением

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    RX9COZ По данным регистрации будет сложно.
    По моему представлению процесс разрегулирован. Смотрите сами. Привожу графики процессов
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-04-07_18-40-51.png 
Просмотров:	181 
Размер:	36.1 Кб 
ID:	30448 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2017-04-07_18-42-05.png 
Просмотров:	211 
Размер:	38.1 Кб 
ID:	30449
    С уважением
    Согласен, но это уже что-то. Раньше было от 40 до 80. Настроить ГВС с точностью +/- 2-3 градуса в принципе практически нереально, схема такая. Небольшой теплообменник и полностью все трубы поменяны на полипропилен, ладно хоть циркуляцию хорошую сделали. Пластиковые трубы - они малотеплоёмки и не впитывают и не отдают тепло. Да ещё и объём контуров не очень большой. Единственный выход - ставить промежуточный бак достаточного объёма - так тоже делали и это очень хорошо работает.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •