Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 142

Тема: Вопросы по АС4

  1. #41

    По умолчанию

    Правильно ли я предполагаю, что минимальное время между посылкам команд составляет 125мкс?

  2. #42

    По умолчанию

    Продублирую здесь - тема новее. Аналогичная проблемма - вылетают два АС-4 при работе с ЛектусОРС. Сервер запускается, ведется опрос, но если остановить сервер, а потом снова запустить - ошибка инициализации порта, хотя в диспечере устройст порт есть. Интересно, что при этом невозможно закрить сам ОРС-сервер и перегрузить или выключить ПК. Напрашивается вывод о драйверах виртуального СОМ-порта АС-4....

  3. #43

    По умолчанию

    А какой выход RS-485 "плюсее ", A или B; или какой прямой, а какой инверсный?

  4. #44

    По умолчанию

    Ну что у кого-нибудь удалось подключится через АС4 в windows 7 ???
    Появились ли новые драйвера или решение проблемы?

  5. #45

    По умолчанию

    Нет, сорри! Разобрались, все работает!

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Через АС- 4 конфигурировал МВУ-8 и МВ-110 всё прекрасно работает,но при попытке подключить к МАСТЕР-SCADA ТРМ-202 и ТРМ-101 не чего не происходит SCADA в упор не видит приборы, АС4 виден в ком-портах и отсутствует в USB-устройствах,может кто-нибудь что-нибудь посоветует?????

  7. #47
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Убедитесь, что в настройках ОРС-сервера стоит галочка "автоматический преобразователь...".

  8. #48
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    Разобрался поставил другую версию драйвера прибор определился в USB-устройствах, поменял номер com-порта на com2 и пошел опрос.

  9. #49

    По умолчанию

    Подключал к ноутбуку, операционная система Vista, прибор ТРМ133. Долго мучался с сообщениями об ошибках, прибор не виделся. Помогло вот что:
    1) Драйвера c родного диска устанавливал при подключенном к USB преобразователе АС-4. Провода RS-485 этот момент были откинуты;
    2) После установки драйверов идём в "Диспетчер устройств" -> "Порты (COM и LPT)" -> "AC4 USB to RS-485 Converter". Здесь во вкладке "Параметры порта" нажимаем кнопочку "Дополнительно" и меняем номер порта с СOM11 на COM2;
    3) Я поменял адрес прибора на "8" в программе - конфигураторе и в самом приборе.
    После этого всё заработало. Кстати с портом COM1, не смотря на то, что он был свободен, ничего не работало. Благодарю за подсказку с COM2, сам бы не догадался.

  10. #50
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Больше похоже на шаманство....