Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Конвертнуть RS232 -> 4-20 mA

  1. #1

    По умолчанию Конвертнуть RS232 -> 4-20 mA

    Здравствуйте!

    Есть задача слушать канал весовых индикаторов по RS232, куда несколько раз в секунду приходит пакет типа "+00000.00" + CRLF, а затем обсчитать полученный результат и выдать как 4-20 mA.
    Менять блок индикации на иной, у которого уже есть родной выход 4-20 в рамках данной задачи вообще не вариант.

    Есть у Овена ПР или что иное, что подойдет для решения задачи? Благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Есть, например, ПЛК63, "нюхайте" шину, "ищите" в ней Ваши "4-20 mA", преобразовывайте и на выход ПЛК...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    китайские AO поищите с Modbus протоколом. Ну и нюхайте и рассчитывайте при помощи ПК
    Собственно любой модуль аналогово выхода 4=20мА подойдет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Мож сначала выяснить куда эти 4-20 уходят ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SkyX Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Есть задача слушать канал весовых индикаторов по RS232, куда несколько раз в секунду приходит пакет типа "+00000.00" + CRLF, а затем обсчитать полученный результат и выдать как 4-20 mA.
    Менять блок индикации на иной, у которого уже есть родной выход 4-20 в рамках данной задачи вообще не вариант.

    Есть у Овена ПР или что иное, что подойдет для решения задачи? Благодарю.
    Как-то мне тоже был нужен задатчик 4-20mA управляемый по ModbusRTU и обратил внимание на такой прибор как ТРМ1,
    который может работать в:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ModeTRM1.jpg 
Просмотров:	49 
Размер:	62.2 Кб 
ID:	68776

    и при этом регистр управления выходным сигналом доступен для записи:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ModbusTRM1.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	130.1 Кб 
ID:	68777

    Т.е. ModbusRTU в сигнал 4-20mA преобразовать уже можно, а вот кастомный сигнал из RS-232 в ModbusRTU можно только через ПЛК.

    Однако эта тема уже обсуждалась на форуме
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post409684

  6. #6

    По умолчанию

    Все, информацию принял, большое спасибо за помощь!

Похожие темы

  1. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  2. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52
  3. DTR в RS232
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 10:36
  4. RS-232 -----RS-485-----RS232
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 12:41
  5. Rs232 на плк
    от Ghost.70 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •