Подскажите еще такой вопрос, как избавится от дребезга реле при достижении заданной температуры?
Подскажите еще такой вопрос, как избавится от дребезга реле при достижении заданной температуры?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2024 в 20:54.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Так, я использую макрос Pt1000, на выходе создал переменную С. Теперь создал блок сравнения FGT
На вход FGT поставил переменную С и константу на нужную температуру.
Теперь как использовать двухпозиционный блок с гистерезисом, вернее как его использовать. включаться должно при 35С, а выключаться при 98С?
Или куда поставить блок времени TON?
Здесь в посте 3398 выкладывал свой вариант макроса двухпозиционного регулятора с явным указанием значений включения-выключения выхода, мне кажется так намного проще настроить и настройками режима работы нагреватель/холодильник в свойствах макроса:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=340
Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.02.2024 в 20:55.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.